通过外保温系统中的螺丝连接引起的热桥?

  • Erstellt am 2012-08-25 05:32:57

Skootles-1

2012-08-25 05:32:57
  • #1
我的问题对于这里的专家来说可能有点离题,但问问也不吃亏 ;-)。情况是这样的:我想用长螺丝把一个露台顶棚固定在房子的墙上。墙体有20厘米厚的WDVS(泡沫塑料隔热层)。螺丝会穿过顶棚的木材、外墙和隔热层,直到墙体结构里。我的木工建议用普通的带塑料膨胀管的长螺丝。螺丝会造成热桥吗?我不太担心能源损失,应该不会太大(我想),但我想排除墙体内部形成冷凝水的可能性。
 

MODERATOR

2012-08-31 23:24:29
  • #2
几乎只能以您描述的方式将外墙的附属建筑用外墙保温系统安装。露台遮盖、遮阳篷、门廊……在这些情况下,墙体内部不会发生冷凝现象。

如果您将露台遮盖作为独立构件搭建在立面前面,也就是完全没有接触点(除了遮盖与抹灰层的连接处),那么您的做法是非常安全的。
 

peterkohl-1

2013-02-12 19:52:15
  • #3
不建议直接穿透外墙保温系统(WDVS)。在钻孔处会形成“空隙”,湿气会渗入甚至流动。这样会导致冻融损害,具体情况因个案而异。如果您要穿透外墙保温系统,请使用穿线管对钻孔进行隔离,并在螺丝周围留有“空气”,以便附着的构件在沉降时有空间活动。请设想螺丝固定在保温材料中,而阳台仍下沉1.5厘米。请相应地保护该锚固点,使其具有“活动性”!并且仔细确保防潮密封的完整,并且持久耐用!
 

MODERATOR

2013-02-14 16:51:14
  • #4
这取决于部件是如何固定的。接触点的设计很重要。如果使用合适的塑料膨胀管并正确安装,螺丝与膨胀管之间以及膨胀管与螺丝之间不应产生冷凝水。阳台如果正确搭建,不应下沉1.5厘米;这也包括地基的设计和深度,以避免此类沉降。否则,15毫米的移动不仅会导致外墙保温系统的损坏。
 

Mickey-1

2013-10-06 19:55:48
  • #5
对于这种情况,也有专门为WDVS系统安装设计的热绝缘支架。你可以在Google上搜索Montageelemente -> schwere Lasten -> UMP Aluminium Z。这个圆柱形的支架不传导热量,特别适用于雨棚、遮阳篷等。即使WDVS已经安装,安装仍然可行。你需要购买一个孔距钻头,钻透保丽龙直达混凝土,然后就可以将支架固定在混凝土上,前面有一个板子可以用来拧紧遮阳篷。我自己在我的V2A阳台上使用过它们,强烈推荐,其他的都会导致冷桥。祝好
 

类似主题
07.09.2012单层砌体与带有外墙保温系统(WDVS)的双层砌体19
14.01.2013抹灰外墙保温系统中的裂缝(伸缩缝?)11
23.08.201317.5 Poroton + 16 WDVS 或 36.5 蒸养加气混凝土19
25.11.2013外墙采用外保温系统还是采用轻质抹灰?23
13.11.2015遮阳篷的推荐12
21.07.2016遮阳篷 (WDVS) / 吊伞 / 凉亭11
18.08.2016用砂灰石和外墙保温系统的新建建筑 - 批评?!32
16.03.2021悬挂通风幕墙代替外墙外保温系统?29
22.01.2017单层幕墙与双层幕墙23
24.05.2017原本白色立面的灰色斑点17
06.04.2017建筑方式:36.5厘米多孔混凝土或17.5厘米+14厘米外墙保温系统(WDVS)37
08.05.2019气泡混凝土或砂灰石配聚苯乙烯外墙保温系统(WDVS)29
16.09.2021WDVS之后,卷帘窗与盒子发生摩擦。12
19.05.2021无隔热层的菱形护墙板基层结构19
21.01.2021外墙抹灰不平,窗台太短,外墙保温系统的密封性63
20.02.2021KFW 40 (+) 的外墙,带或不带外墙保温系统?86
18.04.2021在外墙保温系统中后期安装卷帘26
19.05.2021在无外墙保温系统(WDVS)的单体墙体结构中是否会出现抹灰裂缝?17
26.01.2022落地窗防坠落保护 WDVS11
26.08.202529

Oben