地下室S4 V60滑石粉涂层防水膜在找平层下?

  • Erstellt am 2012-11-25 15:44:18

mirk909

2012-11-25 15:44:18
  • #1
我有一个经常被问到的问题。
我需要在地下室的底板上铺设一道焊接防水层。你们推荐哪一种?是滑石粉处理的S4 V60吗?这层防水层是铺在第一层砖下面的纸板上,还是要粘贴到完成地板高度(16厘米)为止?角落区域也是这样吗!?就是说要沿着墙面向上铺?重叠部分有多大?
有很多问题……谢谢!!!!!
 

Homi

2012-11-28 21:00:31
  • #2
早上好,一块普通的v60涂有滑石粉就完全足够了。重叠10厘米,焊接到第一层石头下面的纸板上。 你应该先把这张纸板好好清理干净,否则什么都粘不上去。你不需要把v60粘上去。
 

mirk909

2012-11-28 21:46:57
  • #3
在专业上,这样做会错吗?就像在屋顶铺设屋顶防水卷材时一样,把角拉起来,然后全面焊接直到地板结构下面!?
 

Homi

2012-12-03 18:16:56
  • #4
是的,因为将一条防水层以90度角粘贴在角落非常困难……在屋顶上也不会这样做,那里总是需要在下面放一个楔子。纸板更容易在角落处裂开……
 

mirk909

2012-12-03 21:13:46
  • #5
我应该涂什么底漆,以确保[Schweißbahn]能与混凝土牢固结合!?
 

Homi

2012-12-10 09:08:21
  • #6
以前人们会涂抹沥青涂层……如果你能很好地处理[Anschlüsse an den Seiten],那就没有必要。在墙体下的纸板上铺设[Schweißbahn],然后只需将接缝(重叠部分)焊接在一起。完成。
 