开关 / 按钮 / 双按钮 / 调光器 / Eltako

  • Erstellt am 2019-04-01 11:27:47

wilsumer

2019-04-02 11:36:37
  • #1
谢谢!那我就期待我的电工能否实现这个了。
 

wilsumer

2019-05-21 13:47:39
  • #2
你好 ,
我还得回过头来说一下这个问题。你已经帮了我很多,但我还是想简单总结一下,问问我现在理解得对不对(因为我还没有100个帖子,不能私聊):

那么。我们布置了Nym 3 x 2,5 电缆,想用二联双控开关来调节天花板射灯的亮度。ELTAKOS 不能装进墙内安装盒。OSB/石膏板天花板上有足够的空间。我们现在可以用你提供的“接线图”把Eltakos直接装在射灯前面,然后整个系统应该就能工作了?另一个电工(我电话里给他解释过整个情况)提过,我们缺少一个恒电源,这是我们需要的(不过他没看过你的图纸)。我理解得对吗?还是你能帮我把整个过程再简单明了一点总结一下?这对我们真的会很有帮助!

当然也欢迎别人回答。
 

Mycraft

2019-05-21 17:02:49
  • #3
现在对于Eltakos,你需要持续供电。你应该再确认一下。

它在你那里是哪个位置。
 

wilsumer

2019-05-22 14:09:19
  • #4
那应该是4芯电缆,对吗?可惜只有3芯电缆。我可以单独为Eltakos布置或让人布置一根额外的电缆用于持续电源吗?如前所说,空间不是问题,我们特意在上方阁楼铺设了空管。所以这不是问题,到哪儿都很方便接触。
 

danixf

2019-05-22 15:40:05
  • #5
有一根额外的电缆会很容易安装。我还不完全理解你们那里的布线结构。你们有通到灯点的线管吗?那你们只需要从配电箱拉一根3x1.5的线就可以了。还是线管只是通到开关那里?基本上那样也行。
那么你们可以用按钮的棕色/黑色线作为电源供电,蓝色线作为“输出”接到放在配电箱里的继电器。也就是说,火线一直有电,并通过按钮去控制蓝色线。但是这个方法有很多争议,而且不太被接受。可以谷歌一下“N/蓝线作为开关线”。不过这只适用于所有电缆都通到配电箱的情况。

用5x1.5(通常不使用4x,而是直接用5x,这样比4x更经济)大概是这样的。我附了一张图片。绿色框内只是展示用多于3根导线的电缆情况。你们用一根线作为进入按钮的一根火线,并且在底盒里做了连通。这样继电器一直有电源,继电器安装在你们的天花板里。灯具也在那里相应连接。
另有一根线作为开关线。当按下按钮时,这根线会给继电器的输入端送电,使灯光调光。
左边的图只是展示我目前的理解。
 

wilsumer

2019-05-22 16:00:18
  • #6
我再试着描述一次。无论如何,先非常感谢您的帮助。那么:
原则上电气粗装已经完全完成(抹灰和找平层也都完成了)。插座已经安装。现在电工想安装开关和按钮(射灯还完全没安装)。为此处处布置了3 x 2.5的电线。每个照明回路当然都布线至配电箱。我们所有房间都在一楼。阁楼不打算改造。我们下面到处可见木梁,上面铺有石膏板和OSB板。再上面横向铺设木梁。木梁之间填充20厘米的保温层。射灯实际上是嵌入保温层中的。因为保温层还未铺设,一切都开着,所以有空间。以防万一,我们曾从一楼的照明配电箱铺设了一条电缆和两个穿线管到阁楼。所以基本上阁楼是有电的。希望现在描述得更清楚,也希望还是可行的。
 

类似主题
16.07.2015户外灯的电缆太短11
20.05.2016阁楼所需的OSB板,仍需额外收费?33
24.05.2024卫星系统和光伏系统的管道规划14
20.02.2020电工在主体结构阶段做什么?19
04.02.2020安装地暖附加绝缘层 - 电缆铺设在毛地板板上25
07.09.2021无线局域网新建 - 网络插座/电缆53
08.04.2021没有天线和卫星-CAT电缆,没有空管的建设?65
01.09.2020哪种管道适用于局域网电缆?32
18.09.2020洗衣房里的CAT电缆 - 没有压接?45
21.07.2021与电工有问题——你会怎么做?78
14.02.2021从房子到花园的空管道 / 提示10
08.05.2021连接LED吸顶灯 - 吸顶上挂着几根电缆27
04.01.2022如何分配和连接卫星电缆和以太网?16
21.02.2022电动门,门铃和开启器,只有一根电缆33
04.07.2022用于SAT和TK的空管,新建筑中是必须的吗?13
28.11.2022车库里需要局域网电缆吗?107
20.09.2022五针电缆到三针电缆13
09.07.2023电工费用估算 - 新安装22
07.05.2024门接触电缆已铺设至技术室21

Oben