domino55
2023-10-14 18:16:04
- #1
你好,
我的建筑公司决定一次安装两段预制的底部有角度的混凝土楼梯(显然是为了只租用一个更大的起重机一次)。
楼梯1:底层->一层,楼梯2:一层->顶层夹层。
底层的楼板和一层的砌体已经完全完成。一层放置了现浇楼板的预制件。
请参见 Haus_Schnitt_EG_und_1.OG.JPG。
楼梯1无法安装,因为一层地面的楼梯支撑座(托座)挡住了路。这儿空间不足,无法操作(倾斜楼梯以旋转轴线)。建筑公司从混凝土楼板的支撑处切掉了大约12厘米,然后安装了底层->一层的楼梯。现在第二段楼梯缺少这块被切掉的托座。楼梯底部的支撑宽度是11厘米。
我这里可以要求什么?
我已经要求制作一个底部支撑相应更宽新的混凝土楼梯。建筑公司拒绝了;他们想以某种方式“修补”混凝土楼板,然后再安装楼梯。据称,制造楼梯的混凝土厂的结构工程师已批准此方案。
到目前为止,我只收到这位“结构工程师”的一张临时手绘草图:
我注意到他的草图上钢筋比已经被切掉的还少。如果只是直接钻入新的钢筋,极有可能会击中并损坏托座后面的电线穿管。
我想知道我是否必须接受他的方案,还是例如可以坚持要求新楼梯。
