嗨,
热泵必须正在运行。
补贴金额取决于热泵的类型,即地热或空气热泵。对于空气热泵,必须达到一定的年运行系数。
根据bafa的补充说明
高效热泵补贴
申请程序
必须在设备投入运行后6个月内提交申请。补贴资格适用于2006年10月16日之后开始且申请时已经完成的项目。投资实施无需等待申请提交或BAFA批准。
注意:自2009年10月1日起,企业及自由职业申请人应在项目开始前提交申请,此规定有所不同。
建议申请人在选择设备时确认其是否符合补贴指南的条件。
申请必须使用规定的最新申请表及专业承包商声明表格(见旁边)。
只有在完整提交以下资料时,方可处理申请:
[*补贴申请表(规定表格)
[*]专业承包商声明(规定表格)
[*]发票复印件
[*]居住及使用面积证明复印件(例如居住面积计算、带详细居住面积列表的平面图、购房合同等)
请注意:未经要求寄送的原件不予退还!
高效热泵补贴的条件
补贴对象为满足以下条件,用于建筑热水和供暖需求的高效热泵:
[*]电驱动热泵:必须安装电表及至少一个热量计用于测量设备最大供热量。自2009年7月1日起,强制要求测量热泵所有供出的热量。如有需要,须安装多个热量计。以申请文件提交至BAFA的日期为准。
[*]燃气发动机驱动热泵:必须安装燃气表及至少一个热量计用于测量设备最大供热量。自2009年7月1日起,强制要求测量热泵所有供出的热量。如有需要,须安装多个热量计。以申请文件提交至BAFA的日期为准。
[*]需提供包含以下内容的专业承包商声明:
[*]
[LIST]
[*]电驱动热泵:新建的盐水/水和水/水热泵年运行系数至少为4.0,既有建筑至少为3.7;空气/水热泵新建至少为3.5,既有建筑为3.3。
[*]燃气发动机驱动热泵:年运行系数至少为1.2。
[*]证明供暖系统的液压平衡。
[*]证明将供暖系统的供暖曲线调整至相应建筑。
电驱动热泵的年运行系数是设备实际供出的热量与所使用电量(包括外围用电,如地下水泵、盐水循环泵、备用加热棒及控制系统电量)的比值。
自2009年7月1日起(以申请提交至BAFA日期为准),年运行系数应根据当时有效的VDI 4650(2009)标准计算,综合空间采暖与生活热水的年运行系数,等于VDI 4650(2009)的总年运行系数。
计算依据需随申请附上BAFA规定的相应表格。
使用化石燃料驱动的热泵时,应考虑所用燃料的能量含量及外围设备(地下水泵、盐水循环泵、备用加热棒及控制系统)的用电量。
2009年7月1日之前(以申请提交至BAFA日期为准),年运行系数的计算方法为:依据DIN EN 255或DIN EN 14511标准,在空气/水热泵时考虑标准介质温度A-7/W35、A2/W35及A10/W35,水/水热泵时考虑W10/W35,盐水/水热泵时考虑B0/W35。既有建筑默认供热前水温55°C,供热界限温度15°C,除非另有较低参数证明。
对特殊结构的热泵若无标准年运行系数计算方法,也可申请补贴,前提是必须通过合理计算证明达到最低年运行系数。该预测年运行系数需随申请提交给资助方核查。
对于直接冷凝式热泵,如因结构特点无法安装热量计,若供热前水温不超过40°C,且能合理证明在实际条件下达到要求的年运行系数,也可获补贴。热泵电或气耗仍须单独计量。
获补贴设备将随机参加专项评估计划。
高效热泵补贴额度
基础补贴
既有建筑
除住宅用空气/水热泵外,既有建筑热泵系统基础补贴为每平方米住宅面积20欧元,非住宅建筑为每平方米受热使用面积20欧元。住宅楼每户最高补贴3,000欧元。多户住宅(超过两户)及非住宅建筑补贴限额为核定净投资成本的15%。
既有建筑空气/水热泵补贴为每平方米受热住宅面积10欧元,非住宅建筑为每平方米受热使用面积10欧元。住宅楼每户最高补贴1,500欧元。多户住宅(超过两户)及非住宅建筑补贴限额为核定净投资成本的10%。
新建建筑
在2009年1月1日前已提交施工申请或报建的新建住宅建筑,除空气/水热泵外,热泵基础补贴为每平方米住宅面积10欧元,非住宅建筑为每平方米受热使用面积10欧元。住宅楼每户最高补贴2,000欧元。多户住宅(超过两户)及非住宅建筑补贴限额为核定净投资成本的10%。
2009年1月1日前已提交施工申请或报建的新建住宅建筑空气/水热泵基础补贴为每平方米住宅面积5欧元,非住宅建筑为每平方米受热使用面积5欧元。住宅楼每户最高补贴850欧元。多户住宅(超过两户)及非住宅建筑补贴限额为核定净投资成本的10%。
2008年12月31日后提交施工申请或报建的新建筑基础补贴比率减少25%,补贴上限相应降低。
提示:居住及使用面积需以合理证明材料(如平面图、购房合同等)确认。如建筑中除热泵外还有其他热源,只有热泵对应面积份额享受补贴。
太阳能集热系统组合奖金
若同时安装符合本指南补贴的太阳能集热系统,可随太阳能申请一并申请750欧元组合奖金。
两项措施需分别申请。
[B]效率奖金[/B]
对因一次能源需求较低,使用可再生能源减少化石燃料支出的高效建筑中的热泵设备,经能源需求证书证明,可以获得更高补贴。
依据该规定,高效建筑指依据最新版本《节能条例》§3第2款及附件1表1规定的住宅建筑,或§4第2款及附件2表2规定的非住宅建筑,满足针对热传导外围结构表面积的热传导热损失或传输系数(HT´)的特殊要求。
效率奖金第一级要求1995年前建造的建筑不超过该要求限值,或1994年后建造的建筑低于该限值至少30%。
效率奖金第二级要求1995年前建建筑须低于限值30%以上,1994年后建建筑须低于限值45%以上。若证明年运行系数至少为4.5(既有建筑)或4.7(新建建筑),且同时符合第一级条件,也可获第二级效率奖金。
一级效率奖金补贴额(基础补贴+效率奖金)为基础补贴的1.5倍。
二级效率奖金补贴额(基础补贴+效率奖金)为基础补贴的2倍。
高效循环泵奖金
若热泵安装同时配备了特别高效的循环泵,每个供暖系统可获得200欧元奖金。
该循环泵必须是液压及控制优化的供暖系统组成部分,系统配备预设恒温阀及其他平衡调节元件。
特别高效循环泵须满足泵制造商自愿能效标签A级标准。
此奖金需与热泵补贴一同申请。高效循环泵安装需提供专业公司发票证明,并在专业承包商声明中注明。
特别高效热泵创新补贴
新建建筑热泵年运行系数至少4.7,既有建筑至少4.5者,补贴额度和上限提高50%。
组合奖金、效率奖金与创新补贴不得重复叠加。
更多高效热泵补贴详情,请参阅德国联邦环境、自然保护与核安全部附带说明。