大家好,

我目前正在建造一栋双拼别墅,想请论坛社区对电工的工作以及计划中为安装空调所做的更改进行评估。

电工迄今为止的工作:

    [*
      外墙上的大开口(36厘米厚):

        [*]在外墙上开了一个非常大的槽口(几乎18厘米深),贯穿所有楼层,以便布线到配电箱。该墙是承重墙,对保温也很重要。
        [*]电工保证这个开口不会影响结构稳定性,后续会用保温材料(泡沫)填充。
        [*]我的问题是:在承重墙上做这么大的开口是否常见或正常?是否应该请结构工程师介入,还是只需电工的确认即可?

      [*]用于插座和照明的垂直槽口:
      [LIST]
      [*]房子各处墙体上都做了较小的垂直槽口(约3厘米 x 3厘米)用于布线。这些槽口既有在承重墙也有非承重墙上。
      [*]做这样的槽口是否正常,还是在承重墙上应更加谨慎?


空调技术人员的请求:

    [*
      为空调开新的槽口:
      [LIST=1]
      [*]空调技术人员想为每个室内机制作一个额外的垂直槽口(约5厘米 x 3厘米)。
      [*]这些槽口将开在房屋的承重墙上,用于布置管道和软管。

    [*]空调的钻孔:

      [*]技术人员还请求允许在外墙打孔,以便将空调的线路和管道引出墙外。
      [*]我想知道这些钻孔是否会影响外墙的稳定性或保温效果,是否需要采取特殊措施或进行检测。


我将独立于总承包商委托他施工,在进行这些槽口作业前,我是否应当从总承包商那里获得明确的许可?还是应聘请独立工程师进行此类评估?

期待大家的意见和建议!

提前感谢大家!
 

11ant

2024-11-29 13:58:05
  • #2
对于你们的项目,我没有结构安全方面的顾虑,但考虑到你们幽默的总承包商,在主体结构验收前补充外包合同,我觉得这是大胆的。
 

Bayernbors

2024-11-29 17:26:32
  • #3
是的,我也想避免那样做,但是如果空调的粗装晚些进行,效果不会好。暖气安装工似乎对安装空调没有好的经验,而我希望空调能由同一家公司整体负责安装。


毛坯验收是什么意思?是请专家进行毛坯检查吗?
 

11ant

2024-11-29 19:38:20
  • #4

不,我是指你对迄今为止完成的建筑合同履行的认可——总承包商是不是只想在最后一锤敲下时才得到这个认可?
 

Gerddieter

2024-11-29 20:42:09
  • #5

嘿,
总承包商的工程根本没有中间验收的安排。严格来说,总承包商可以随心所欲地做,验收是在最后进行,届时一切都必须符合要求。
这也是为什么要定期由专家进行检查,以记录各个中间阶段。
 

Gerddieter

2024-11-29 21:26:39
  • #6
关于槽口的问题——不知道按照DIN标准什么是正确的,但我们的看起来和你的几乎一模一样。我在这个论坛里见过更糟的情况。
[ATTACH alt="strukturelle-einschaetzung-der-schlitze-fuer-elektro-und-klimaanlagen-676528-1.jpg"]89073[/ATTACH]
 

类似主题
07.03.2011外墙,内保温,然后是新建筑中的石板16
15.10.2012外墙上连续的水平裂缝。11
20.09.2013外墙砖 + 内墙灰砂岩10
11.10.2017外墙的强度12
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
05.09.2016在平面图中移动外墙?33
17.10.2017通过开发商增加浴室还是仅铺设管道?10
04.08.2017外墙采用加气混凝土,内墙采用钙硅酸盐砖 - 是还是不是?11
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
02.07.2019椽子与外墙或屋顶的距离16
26.09.2019KG管可以铺设在砾石中吗?11
17.10.2020绝缘外墙前的柜子 - 霉菌风险?10
24.03.2021地下室混凝土外墙发现裂缝,如何处理?33
26.02.2021(上升的?)湿气 基座 / 外墙11
11.11.2021如何密封管道或整个开口11
09.10.2022如何密封外墙上的电缆敷设?12
14.03.2024包括绝缘层的安装水平——对外墙绝缘的影响?12
27.04.2024用变频空调替换电加热器13
05.05.2024现有物业的外墙是否正确施工?18

Oben