条形基础和接地正确吗?

  • Erstellt am 2020-04-20 15:33:08

Mephisto23

2020-04-20 21:47:58
  • #1
你具体是什么意思?
 

hanse987

2020-04-21 00:20:40
  • #2
总得有人在电力供应公司为你的新房子办理注册,且必须确认电线布线和接地已按规定完成。
 

Wurstsalat

2020-04-21 13:46:36
  • #3

环形接地体位于基础外部,据我所知,只有在存在黑色/白色防水箱体时才允许……否则每隔20厘米必须有一个连接……
我不太明白你为什么在下面放一个带凸点的防水膜,但也没关系,它不会损坏什么……

通常情况下,向能源供应商的申报不是任何人都可以做的,必须由注册的电气企业来执行——供应商当然会帮你铺设线路,但没有申报你是不允许自行连接的(否则可能会很贵……)
 

Mürker13

2020-04-22 18:38:30
  • #4
所以我们(建筑公司)通常只是在地基环形底部直接接触地面放置接地线,没有使用塑料膜。如果使用塑料膜,我会再用一个1米长的不锈钢接地棒把它“引入”地下。这是电工在多户住宅中要求的。此外,接地线每隔一米必须用夹子固定在篮子上。但为了确保安全,我建议你还是找你信得过的电工确认具体情况。至于符合DIN和标准的要求,我也不能确切告诉你。
 

Mephisto23

2020-04-22 22:19:57
  • #5
我和一位电工师傅谈过了。他也说接地线应该每两米与钢筋笼连接一次。
但是,如果测量显示接地线对大地的电阻值是正确的,那这样做基本上是没问题的。
稳固地嵌入混凝土中的基础接地极不会生锈,而且接地极与连接旗帜V4A(连接到母线槽)的连接不会松动,因为它是牢固地浇筑在混凝土中的。

我现在先委托测量,然后我们再继续观察。

非常感谢大家的回复。
 