¿Fundación corrida y toma de tierra correctas?

  • Erstellt am 20.04.2020 15:33:08

Mephisto23

20.04.2020 21:47:58
  • #1
¿Qué quieres decir exactamente?
 

hanse987

21.04.2020 00:20:40
  • #2
Alguien tiene que registrar tu nueva casa en la compañía eléctrica y allí debe confirmarse que el cableado eléctrico y la puesta a tierra se han realizado según las normativas.
 

Wurstsalat

21.04.2020 13:46:36
  • #3

El electrodo en anillo está fuera de la cimentación y, que yo sepa, sólo está permitido si hay una bañera negra/blanca... de lo contrario, cada 20 cm debe haber una conexión...
No logro entender por qué tienes una lámina de tapones debajo, pero bueno, tampoco daña nada...

La inscripción con el proveedor de energía normalmente no puede/debe hacerla cualquiera, sino una empresa eléctrica registrada - claro, el proveedor ya instala la línea, pero no puedes conectar nada sin inscripción (también puede costar caro si...)
 

Mürker13

22.04.2020 18:38:30
  • #4
entonces nosotros (empresa de construcción) colocamos la tierra normalmente una vez en el anillo en el cimiento sobre el suelo sin plástico. Con plástico la introduciría adicionalmente en el suelo con un cable de tierra de acero inoxidable de 1m. Así lo quiso el electricista en un edificio de viviendas múltiples. Para ello, la tierra debía sujetarse cada metro con una abrazadera al cesto. Pero para estar seguro, tal vez debería consultar otra vez los hechos correctos con un electricista de tu confianza. Lamentablemente, tampoco puedo decirte exactamente qué dice la DIN y la norma.
 

Mephisto23

22.04.2020 22:19:57
  • #5
He hablado con un maestro electricista. También dijo que el electrodo de puesta a tierra debe estar conectado cada dos metros con las jaulas de armadura.
Pero si la medición muestra una resistencia correcta del electrodo de puesta a tierra contra tierra, eso estaría bien.
El electrodo de puesta a tierra fundido fijo en el hormigón no puede oxidarse, y la conexión del electrodo con la lengüeta de conexión V4A (que se conecta al [Potischiene]) no puede soltarse, ya que fue fundida firmemente en el hormigón.

Ahora primero encargaré la medición y luego veremos qué hacemos.

Muchas gracias por sus respuestas.
 

Temas similares
18.11.2016Factura del electricista después de 2,5 años - ¿Cuáles son mis derechos?18
12.05.2017¿Es legal el pago por adelantado a un electricista?23
01.08.2019Problemas con el electricista / rango de tolerancia?!42
02.10.2019Losas base - lámina contra la humedad ascendente15
20.02.2020¿Qué hace el electricista durante la fase de obra gruesa?19
23.03.2020Derecho de construcción: El electricista se niega a continuar78
21.07.2021Problema con el electricista - ¿qué harías?78
09.07.2023Estimación de costos del electricista - Nueva instalación22