电压/灯光的奇怪问题

  • Erstellt am 2019-08-25 18:07:02

Ramius

2019-08-25 18:07:02
  • #1
大家好,

我们买了一栋有110年历史的双拼别墅。虽然我们当然做了不少装修,但房子状态确实很好。

我遇到了一个奇怪的灯具电线问题。入住房时走廊里挂着一盏灯,使用正常,电压是230V的普通灯泡。我们在装修过程中拆下并更换了所有灯具。这盏灯拆下去了几个星期。

当我们想重新接灯时,发现那里只有12V电压,所以灯不亮了。相关的开关那里甚至只有6V电压。

我无法解释这是怎么发生的。我们完全不知道原因。我在附近唯一做过的电气操作是剪断了门铃线,因为我们用了有电池的数字门铃(Ring)。但这应该没关系,对吧?

我知道远程诊断很难。但也许有人能给我一些建议。如果没有的话,我可能有办法接上这12V电源?

祝好,谢谢
马里乌斯
 

danixf

2019-08-25 18:25:32
  • #2
我建议你买一个测量仪器来测量一下,或者问问你的电工。这应该不会花太多钱。有12伏的灯,但我不会在那里接任何东西。某处有故障,在最坏的情况下,如果突然来了230伏,可能会烧毁你的房子。
 

tomtom79

2019-08-26 07:30:39
  • #3
你们没有钻孔吗?
 

eddy8118

2019-08-26 07:45:51
  • #4
这确实可能与门铃有关。当我看到6V/12V时,立刻想到门铃变压器。要么测量一下,找出问题所在。如果你不是专业人士,请让电工帮忙检查。
 

Tassimat

2019-08-26 08:26:40
  • #5
整套电气系统是哪一年的?
 

benutzer 1004

2019-08-26 08:37:13
  • #6
走廊里的灯可以在多少个地方打开(有多少个灯开关)?
 