andimann
2019-10-02 14:37:16
- #1
你好,
老实说,我很难想象你能把升降台固定在水泥砂浆(Estrich)上。水泥砂浆并不是用来承受重负荷的。而且70毫米的厚度也不足以牢固固定膨胀螺栓。换句话说,你无论如何都得把膨胀螺栓打进混凝土地板里。
接着问题来了,水泥砂浆能否承受压力负荷。未经加固的自流平水泥砂浆估计不行。
你也可以选择让升降台“悬浮”安装,也就是说承重大螺栓穿过水泥砂浆直接固定在混凝土上,升降台仅通过螺栓固定。这时候升降台和地面会有几毫米的间隙,实际上并不接触地面。工业设备就是这样建造的,以避免地面不平带来的问题。你遇到的问题就是水泥砂浆的厚度,这代表螺栓的自由长度。这个自由长度最好不超过1到2厘米,但你的水泥砂浆可能很难做到。
工业厂房里绝不会铺设水泥砂浆,而是直接浇筑厚实的混凝土地板,经过抹平和密封处理。
此致,
安德烈亚斯
