单面热泵平板集热器 2 个加热回路

  • Erstellt am 2015-03-02 15:59:35

derstefanm

2015-03-02 15:59:35
  • #1
你好,
我有一个关于我们新房建设的基本问题。我们计划安装一台热泵,并在一楼以及楼上的浴室安装地暖。然而,卧室将配备普通暖气片;这是我妻子的愿望,因为她认为那样比较健康。现在我的问题是,热泵在这种情况下还能否高效运行,因为普通暖气片需要更高的供水温度。有人能帮我解答这个问题吗?
 

oleda222

2015-03-02 16:56:53
  • #2
说服你的妻子接受卧室地暖!“不是特别健康”的说法基于什么?是基于最新的研究成果还是25年前关于地暖的信息?如今的地暖运行的供水温度(VLT)如此之低,为什么它会比温度更高的壁挂暖气片更有害?

如果必须使用两个供暖回路,通常更好选择燃气冷凝锅炉,它对高供水温度(VLT)的问题较少...
 

Wastl

2015-03-02 17:00:55
  • #3
地板采暖有什么健康危害吗?如果“气体或有害物质”因热量从地板中释放出来?低VLT值可以排除这种情况。 我建议你选择一个系统:带暖气片和一层地板采暖的燃气冷凝锅炉系统,因此那里循环管较大且VLT较高,或者带较小循环管和二层地板采暖或表面采暖的热泵系统。
 

derstefanm

2015-03-02 17:56:47
  • #4
我的岳父母在2003年建了房子,装了一台燃气冷凝锅炉,楼下装了地暖,楼上装了暖气片,但这需要两个泵。只要我妻子一踩到温暖的地板,脚就会肿。供回水温度是40度,因为当时太多房间都接在一个回路上,现在她有同样的顾虑,也不想因为灰尘问题在楼上装地暖。但我担心的是,安装两个供暖回路会抵消热泵的优势。
 

nordanney

2015-03-02 19:59:17
  • #5

我们的热泵这个冬天的最高供回水温度不到27度。地板摸起来也就是微微温热,室内空气温度接近22度(卧室更低,地板温度当然也更低)。你大概不会遇到脚肿的问题。顺便说一句,灰尘产生比起温度更高的“普通”散热器要少,因为后者会让空气动得更多。
 

derstefanm

2015-03-02 21:07:10
  • #6
我本来没想到27度就足够把屋子弄暖和了。我会跟我的妻子谈谈,因为这个问题目前对我来说相当重要。还有一个额外的问题;在安装[Wärmepumpe]的同时,在屋顶上安装[Photovoltaik]有意义吗?
 

类似主题
23.08.2013电加热,地板采暖,燃气冷凝技术代替散热器?10
22.08.2014地暖还是不地暖?20
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
14.08.2015地暖还是散热器?12
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
14.11.2016尽管有地暖,卧室里还铺地毯吗?36
28.08.2017老建筑翻新 - 燃气供暖 + 散热器还是地暖?10
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
05.02.2019卧室里没有地暖吗?22
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
28.03.2020地板采暖 + 散热器 -> 一个房间内有两个恒温器10
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
21.06.2022现有物业供暖系统更新 - 冷凝锅炉/空气-水热泵/生活热水热泵25
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
15.09.2023旧建筑暖气片更换基础信息14