入口区域的底座绝缘做得正确吗?!?

  • Erstellt am 2019-04-21 09:29:02

blackm88

2019-04-22 20:22:14
  • #1
我们在总承包商那里订购了一个带有平坦铝合金门槛(无障碍)的露台入口。他安装了聚苯乙烯泡沫保温层,并对该区域进行了大面积密封。密封剂变得非常硬,因此承载能力很强。门槛前面紧挨着一个排水沟,然后进行了回填。我在密封层上点涂了一些胶点,并放置了露台的下部结构。排水沟旁边也这样做,以确保承重不过大。

如果在密封层上使用软保温材料,该如何处理,应由专业人员(房屋建筑公司)来说明。园林绿化工在这方面可能没有相关专业知识。
 

Lumpi_LE

2019-04-23 09:14:33
  • #2


从图片上看,似乎你还有10厘米的间隙,这应该足够铺上砂浆和露台板了。保温层并不是悬空的,XPS(看起来是这样)完全可以承受。
 

haydee

2019-04-23 09:19:07
  • #3
在露台上,总承包商在门上安装了窗台,并在下面放置了隔热材料。轮椅可通行。

在大门处,隔热材料没有粘贴,我们应根据铺路需求切除所需部分,并再次用沥青涂层进行密封。
 

andimann

2019-04-23 09:20:57
  • #4
早上好,

我们的露台门上安装了用于密封的金属盒。见图。

现在这些盒子里放置着碎石床里的排水槽。

我们的房门处没有安装这样的金属盒(嗯……为什么没有呢?)房屋入口平台铺设了大块花岗岩板,靠近房门的最后10厘米没有放在隔热层上,而是悬空的。

此致敬礼,

安德烈亚斯
 

KingSong

2019-04-23 10:12:15
  • #5


好吧,也许我无意中用露台的照片把话题引导到了错误的方向。我们暂且不谈露台,正门看起来也是一样。是的,保温层和门的收口条之间有10厘米。这已经足够用来铺碎石床和铺路石了,但踢脚保温层确实是悬挂在空中的,踢脚保温层并没有到底部。如果我用拇指就能按进去,保温层是绝对承受不了任何重量的……说实话,我完全无法想象该如何解决这个问题,除非把这个区域的踢脚保温层完全切除。
 

Lumpi_LE

2019-04-23 11:03:56
  • #6
用拇指按压那件事我不会过度评价,地板板下的保温层也能这样做,而且整个房子都坐落在那里。保温层下面也会进行填充和夯实,最好用混凝土。那样可以直接在上面铺路砖。如果你们那里没有一些很糟糕的情况,而这些情况从照片上看不出来,那就没问题。密封当然必须合适,这点更为重要。
 

类似主题
22.01.2019带有Plenera地板的露台32
17.12.2013单户住宅带双车库和露台的平面图19
18.01.2015可步行的车库(露台)11
25.02.2015转角铺板露台(L形)。坡度实现12
20.07.2015建造露台11
28.06.2016露台门与地面齐平,无障碍,... 实际案例?12
22.02.2016平屋顶露台 - 结构 - 覆盖层12
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
11.11.2017双壳结构砌体的露台出口/门密封10
22.07.2017基础板的水平密封24
04.09.2017用混凝土地板密封车库?21
21.10.2017屋顶安装前地基板的密封19
02.09.2019正确安装凸点膜,基座密封,排水?15
15.04.201916年后发现浴室缺乏密封。13
12.07.2023落地窗向外密封74
15.05.2021与邻居之间的花园墙密封10
06.07.2021我的砖面外墙密封16
10.07.20211971年老建筑的地窖防水是否存在?12
15.07.2021阳台坡度和防水成本12
26.07.2024尽可能最好地实施无排水的露台11

Oben