根据节能条例的单间恒温器???

  • Erstellt am 2011-06-07 12:59:27

RB79

2011-06-07 12:59:27
  • #1
大家好,

我们目前正在进行“电气/卫生”工程。建筑公司现在想在每层楼安装一个恒温器(地暖)。我想为每个房间安装单独的恒温器。

我现在能否提醒我的建筑公司根据《节能条例》第14条,强制要求安装“单独房间恒温器”?

他当然会想为这些额外的恒温器收费。(房子是一揽子报价)。

法律方面情况如何?

问候

RB
 

ollyeden

2011-06-07 13:21:48
  • #2
法律状况是明确的:

根据《节能条例》第14条第2款,必须能够实现按房间分区控制。

我只在以下情况下看到住宅房间的例外可能性:采用开放式结构,客厅、餐厅或厨房没有墙体隔开,或者房间过小。

后一种情况在技术上可能存在问题,因为如果无法安装独立的供暖回路,也就无法安装独立的恒温器。

我认为每层楼配备一个恒温器绝对是不够的。

每个封闭的房间配备一个恒温器,如有必要,走廊可以控制客用卫生间。
 

RB79

2011-06-07 13:26:50
  • #3
太好了,非常感谢
 

€uro

2011-06-07 21:12:23
  • #4
你好,
[quote="RB79, post: 25025"]... 建筑公司现在想每层楼安装一个恒温器(地暖)。我想给每个房间都配备单独的恒温器。[/QUOTE] 那么合同中具体约定了什么?或者建筑公司的施工说明书上是怎么说明的?
[quote="RB79, post: 25025"]... 我现在可以依据节能规范第14条提醒我的建筑公司,必须安装“单室恒温器”吗?[/QUOTE] 应该是这样,因为只有在NWG(多户住宅)中才有组群调控!此外,施工方必须出具专业承包商声明,确认遵守了节能规范。如果他们疏忽了,对自己没有好处,因为节能规范虽名为“规范”,实质上是建筑法,是法定要求。 ;)

此致敬礼
 