已订购砂浆层,但需要返工

  • Erstellt am 2024-03-13 23:09:09

bluetoothtony

2024-03-13 23:09:09
  • #1
大家好,

我自己对水泥砂浆经验不多,所以有一个简短的问题想问问专家。

我在一个36平方米的扩建部分铺设了砂浆地面。
使用的是混凝土砂浆,表面现在不是100%平整。
可能还需要再铺一层抹平层,而且我还得为此额外付费。

我认为,如果我订购了砂浆,应该是能够直接铺设我选择的地板材料。

不需要再进行后期处理。

谁才是正确的?

谢谢。
 

WilderSueden

2024-03-14 07:52:18
  • #2
抹灰的后期处理是常见的,因为根据DIN 18202的平整度对于许多地面来说是不够的。如果你们没有订购,这将由你们承担费用。只有当抹灰工人未达到公差范围时,他才会承担后期处理。
 

nordanney

2024-03-14 09:29:52
  • #3

首先:具体订购了什么?“普通”砂浆,流动砂浆,还是带翅膀抹平的砂浆……
你说的“不平整”是什么意思?是有凸凹不平,还是只是没有水平?

不,并非如此。一方面取决于你订购了什么,另一方面,通常会有一定的公差范围。
 

KlaRa

2024-03-14 10:46:46
  • #4
你好,提问者。正如前面的人已经详细说明的:找平层是一种承重分布层,在住宅建筑中总是安装在隔热层上。即使施工得当,找平层表面也不太适合直接铺设面层。不管是浮铺在衬垫上还是粘贴。例外情况是:中层铺设的陶瓷瓷砖(非大规格板)且必须先进行打磨、吸尘和底涂。-------------很遗憾,你有错误的认识,因为根据DIN 18365及其注释,涂抹腻子(或相反的抹平料)始终是铺设地面材料前的标准工序!问候:KlaRa
 

bluetoothtony

2024-03-30 06:36:24
  • #5
感谢大家的评论,但话题现在继续。

使用的是一种基于混凝土的预制找平层。

现在它在每个角落都开始破裂。
找平层下面是铺在非常柔软材料上的地暖系统。

这导致在边缘区域施加压力时,整个角落都会断裂。

目前很难说原因是什么。

我们之前地暖出现了问题。这意味着找平层有一周没有加热。也许问题出在材料上。

现在已经初步决定,找平层将被完全拆除并重新做。
现在将使用石膏基找平层。

这可能会稍微贵一些,但我们就不会再有问题了。
他愿意支付施工费用,我负责材料费。

36平方米费用1000欧元。

很想听听你们的意见。
 

schubert79

2024-03-30 06:41:42
  • #6
仅仅因为你使用[Anhydrit],问题并不会改变。
 

类似主题
13.08.2014地暖开槽——经验?19
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
11.01.2019淋浴间的地暖?14
29.03.2018后期铣削地暖。经验!!!13
12.02.2017水损。可能是地暖被钻孔了吗?25
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
08.04.2018淋浴间需要地板采暖吗?你们怎么看?35
08.03.2019地板板下面的地暖50
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
09.10.2019地面找平和瓷砖已经铺好,但没有供暖14
21.11.2019只是地面找平层坏了还是更严重?24
10.04.2022地暖上的实木地板101
14.02.2021旧建筑翻新,地板采暖,电力,水,可能的陷阱等11
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
09.11.20212厘米厚的黑色沥青层代替砂浆层??18
22.11.2023旧建筑中带地暖的超低建筑高度11
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
18.02.2023旧建筑:在楼上加装地暖?14

Oben