安全相关?? 浴缸上的电

  • Erstellt am 2014-08-21 09:56:25

Oki007

2014-08-21 09:56:25
  • #1
你好,

我在这里还比较新……我们正在买一栋独栋住宅,参观时我注意到以下情况(见图):
电动卷帘的控制装置直接安装在浴缸上方??!!
除了其他问题外,我想知道这是否存在安全隐患?孩子们会在浴缸里玩耍,肯定会有水花溅到那里……
我不是专业人士,请原谅我的“外行话”……现在可能会在上面安装一个继电器?这样下面的盒子里就不会有电压了,但功能仍然保持。

你们怎么看?
 

FrankH

2014-08-21 10:22:27
  • #2
我虽然也是外行,但插座区域内的240伏交流电是绝对不允许的。你可以在维基百科或类似网站上搜索关键词“Installationszone”,会找到更具体的信息。低电压可能允许(例如,用来控制位于浴缸保护区外的继电器)。不过开关仍然应满足IPX4等级(防止各方向的飞溅水)。
 

Doc.Schnaggls

2014-08-21 10:22:49
  • #3
你好,

我虽然也不是“专业人士”,但我们在电气安装规划时被告知,浴缸周围必须保持至少60厘米的安全距离。

在浴缸周围有安装区域0(浴缸内部)——区域1(区域0加上垂直向上至2.25米高度)和区域2(以区域1为中心60厘米半径范围)。

在区域0内,只允许使用浴缸自身的电气设备(例如按摩浴缸的照明)。在区域1内,只允许固定安装的排气装置和热水器。

在区域2内,除了排气装置和热水器外,也允许使用照明灯具。三个位区内不允许使用电缆、开关和插座,除非这些开关是固定安装在区域1和2内设备上的开关。

但由于卷帘箱可能位于区域2内,该位置的开关可能是被允许的。

也许还会有电工给你提供更安全的答复。

问候,

Dirk
 

DG

2014-08-21 13:57:28
  • #4
起诉那个电工。 ;) 从功能上来说,开关根本不应该装在那里,而应该装在门边的灯开关旁边,或者至少装在窗户的左侧。这样一来,你每天早晨和晚上都要弯腰经过浴缸去打开卷帘开关,这本身就很蠢,因为你们在浴缸的两侧都有隐藏的安装通道,或者甚至有一面完全预装的墙,电线和开关本可以毫不费力地在那里安装。如果浴缸还要装上固定玻璃作为淋浴隔断,那就更有趣了:

左边窗户就开不了了,右边水管又太短,卷帘开关被挡住了……

所以,换位置安装那个开关吧,它放在那里完全不合适。
 

Oki007

2014-08-21 14:45:48
  • #5
你好,非常感谢你们的回复。
幸运的是,浴缸里没有淋浴……
除了安全方面的问题,明确合理性是必须要澄清的。我本来也以为那开关会在灯开关那里。作为一个办公室工作者,我根本不会想到会把开关放在那里。
我很想知道他们打算怎么解释。
提示,我应该强调什么??如果电工现在把电源切断了,安全方面一切正常的话,他们应该就不会再管了,对吧??
 

DG

2014-08-21 15:15:12
  • #6
这取决于情况……你说你正在买这栋房子;听起来像是一栋正在改造/翻新的老房子。那么问题是,谁负责改造?你?卖家?
 

类似主题
16.07.2015户外灯的电缆太短11
10.11.2015独栋住宅平面图已规划,我们喜欢窗户43
03.10.2016磁簧开关报警系统窗口。你们是如何解决的?12
05.01.2017浴缸在窗户前 - 窗台高度?14
03.06.2020落地窗 - 为什么选择落地窗?优点与缺点?112
29.12.2018非常小浴室的装修建议,配有淋浴代替浴缸36
01.08.2019与电工的麻烦 / 容差范围?!42
07.09.2019电压/灯光的奇怪问题10
20.02.2020电工在主体结构阶段做什么?19
07.09.2021无线局域网新建 - 网络插座/电缆53
08.05.2020优化OG Stadtville。落地窗104
23.02.2023咨询:新浴室,5.9平方米,带浴缸48
02.11.2021浴缸在窗户前,栏杆太低,承包商阻挠48
07.12.2021新建单户住宅:灯开关的布置35
10.07.2022浴室规划14平方米,新建,方形,两个窗户70
05.01.2023卫生间布局8.7平方米,带淋浴和浴缸16
27.04.2023浴室规划:11平方米的浴缸放在角落还是靠近窗户?10
04.05.2024椭圆形设计的浴缸是否可以因背后的污垢而稍微移动?71

Oben