大家好,
先说一句:我完全是建筑外行,因为非常绝望才在这里注册,希望获得一个客观的意见。
目前我们正在计划翻建我们建于1982年的房子的阁楼。屋顶由木材、防水卷材和瓦覆盖。墙体是36.5厘米厚的砖,外墙当时配备了4厘米厚的泡沫板保温层。
屋檐朝向屋架方向——目前没有空气流通。
椽子厚度是18厘米。
目前阁楼完全没有隔热层。
在改造过程中,打算对屋顶外侧进行隔热,以满足能效规定0.24的要求。
我的建筑设计师为此设计了一个带通风的椽间隔热层,使用16厘米厚的WLG 035保温材料,并且在干法施工隔断前另外加装8厘米厚的WLG 035椽上隔热层。整个结构配有防潮层。墙体上需要开孔以实现通风。
我信任的干法施工师傅说,他个人不会在这个位置做带通风的结构,而且出于室内空间利用考虑,只会用18厘米厚的WLG 035隔热材料,并且配备一层气候膜。他的计算结果显示这样可以达到0.22的隔热系数——这已经足够了。此外,他还检查了屋顶,通过测量确认屋顶非常密封。因此他认为在这种情况下,他的方案更为合理。我也告诉他,我不想做过度隔热。
其它计算结果没有显示任何结露点或类似问题。他更担心的是,如果事后安装带通风的隔热结构,现有屋顶会受到更多湿气影响(来自外部空气的湿气)。
采用这套隔热方案计算得出的数值是:
U=0.224
TA隔热性能11.8(不是大师级别,但也没问题)
你们怎么看?我该怎么办?我夹在中间,无法专业判断谁对谁错。从成本角度看,建筑师的方案约贵一倍。我在寻找一个保证不会引发木腐、霉菌等问题的解决方案。
谢谢大家的帮助,
一个绝望的改造者——Matthias