地暖循环分配器中的节奏性点击声

  • Erstellt am 2022-04-10 22:27:56

ChrizElard

2022-04-10 22:27:56
  • #1
大家好,

我已经查找了很多关于暖气系统发出“咔嗒”声的问题,但没有找到明确的信息说明我们这里可能的原因。
三年前我们新建了两层楼房,暖气系统使用的是来自Vaillant的水-空气热泵,配备了地暖系统。
来自楼上的暖气回路分配器发出有节奏的“咔嗒”声:

    [*]这种声音只在供暖期出现
    [*]我感觉外面越冷,声音越大且越频繁
    [*]声音不受特定时间影响
    [*]当所有执行器都设置为“手动”时,我们没有听到这种“咔嗒”声
    [*]“咔嗒”声大多是有节奏地连续出现,偶尔也单独出现
    [*]这声音似乎与室内温控器无关——通过调节温度无法引发这种声音

已经尝试过的措施:

    [*]检查了暖气回路分配器的供水和回水管道是否接反
    [*]检查了浴室毛巾架暖气的供水和回水管道是否接反
    [*]更换了楼上暖气回路分配器的所有执行器
    [*]更换了楼上的暖气回路分配器


其实我想上传录音,但mp3和mp4格式都没有被接受。如果需要,我可以直接应要求提供录音。

水暖公司和总承包商本应负责,但目前也不知道该怎么办。有没有人遇到过类似的“咔嗒”声,或者有什么办法能帮我们进一步定位原因,或者知道可能的原因是什么?我觉得我们不会是第一个遇到这种声音的人。非常感谢任何想法、经验或建议……
 

ypg

2022-04-10 23:18:47
  • #2
每分钟?每小时?这是什么?
 

ChrizElard

2022-04-10 23:24:39
  • #3

这种咔嗒声是连续的,但不受日期或时间影响。也就是说,可能在早上六点、九点或晚上八点出现。更倾向于以小时为间隔,而不是分钟为间隔。
 

Fuchsbau35

2022-04-11 00:04:55
  • #4
这可能是来自地板覆盖物或其下方的毛坯地面的声音吗?也就是说,材料在加热或冷却时膨胀或收缩,从而产生爆裂声?我不知道你们的房子是如何建造的,但因为这声音不出现在一楼,可能是二楼地板中使用的其他材料导致的?
 

KingJulien

2022-04-11 04:46:57
  • #5


我不明白,这不是自相矛盾吗?

如果在手动打开的执行器时噪音消失了,那么对你们来说关闭执行器并通过暖气调节温度是一个选项吗?
这里很多人都是这样做的。这更高效,也更保护设备。

在你们的情况中,“咔嗒之因”可能也得到了解决 ;)
 

ChrizElard

2022-04-11 08:19:44
  • #6

一楼和二楼的结构是一样的。混凝土地板,上面是埋在找平层里的暖气管,然后是(自己铺的)隔音垫和复合地板。
如果是地板的问题,我本来以为至少3年里声音会有所变化,声音总是一样的也不太可能。有办法在不拆开地板的情况下查明原因吗?
 

类似主题
29.11.2012目前哪种供暖系统最好?81
21.02.2014新建!供暖系统的帮助!13
17.12.2017供暖回路分配器 - 位置23
27.11.2017带有热回收的通风系统,安装地点温度11
24.12.2017300升热水箱的合适温度是多少?17
28.01.2020新建独栋住宅供暖系统 空气-空气 / 空气-水?20
19.02.2020供暖水的变色(仅限前进水)20
11.10.2021执行器处于开启状态,但没有流量13
11.12.2021墙壁加热器未达到所需温度53
25.04.2023热泵 LWZ 403 Sol 太阳能热能高温供回水。地暖故障...13
04.05.2023热泵连接到供暖回路分配器12