sese87
2018-03-17 15:04:34
- #1
你好,
我有一个关于窗框隔热条或窗洞边缘隔热条的问题。
我们将采用双层墙体结构,约45厘米厚(由外向内):
- 17.5厘米 Ytong
- 14厘米外墙保温(Rockwool Kernrock;一层6厘米厚,另一层8厘米厚,错开铺设并固定在墙锚上)
- 约1-2厘米空气层
- 11.5厘米砖面/饰面砖(Röben 手工成型砖)
窗户将安装在内侧靠窗洞边缘(砖面)处。
窗洞边缘和墙角处应装配/粘贴限制空气流通的窗洞隔热条(挤塑聚苯乙烯,XPS)。
由于我们采用了14厘米厚的外墙保温层,窗洞隔热条也应为14厘米深,对吗?目前已装配的隔热条尺寸为14x8厘米。
砖面已经砌到位。我们总共有21扇窗户。其中有4扇窗户使用的隔热条尺寸是12x8厘米,因此深度比要求少了2厘米。看起来是不是第一批隔热条用完了,第二批订货时尺寸错了……
我第一次向我的建筑管理咨询时,他们说这没关系,因为窗户仍能相应地做到气密封闭,且后期更换隔热条比较困难。
现在我的具体问题是:
- 隔热条深度短2厘米会有严重问题吗?我可能会遇到什么情况?
- 这是否会影响气密性?
- 这是否会影响窗洞处的隔热效果?
- 是否能在不拆除砖面的情况下更换隔热条?
- 是否可以在原有隔热条上再粘一层2厘米厚的隔热材料?(或者这会被视为偷工减料?)
如果这不被视为严重缺陷,我想保持现状,因为我担心拆除砖面会导致工期严重延误,尤其窗户现在需要重新测量。
感谢大家的反馈。
