事后安装地暖??

  • Erstellt am 2014-10-16 14:34:51

schnie

2014-10-16 14:34:51
  • #1
你好,

经过几年,我们终于找到了自己的房子。
这栋房子建于1981年,状况很好,实际上我们可以直接搬进去。

房子配有燃气采暖和暖气片……但我们多年来习惯了地暖。
现在我们作为外行,尝试权衡利弊……这并不容易。
我认为,如果决定安装,应该在搬进去之前完成。因为如果一家四口已经住进去了,事情会变得更加复杂。

我们不能完全判断的是:地暖是否能节省足够多的能源,从而划算?大约需要多少采购和安装费用?
我的丈夫和父亲手工能力不错,也可以自己做一些工作。

总建筑面积186平方米(其中只有一楼或者一楼加二楼各65平方米相关)。
顺便提一下,房子有地下室。

哪种类型的地暖适合后期安装?我目前不知道层高,但不高也不低。

一个非常重要的问题:
根据计算,房子的能效等级是“G”,耗能为217.2千瓦时/(平方米·年)。
有人能解释一下这具体意味着什么吗?

房子安装了双层玻璃木窗,我觉得更换窗户也很有意义,以免把热量浪费到花园里……

我们可能会请一个能源顾问来详细查看房子并提供建议。感谢大家的帮助!

问候
Schnie
 

Bauexperte

2014-10-17 00:32:20
  • #2
晚上好,


新建房是的,现有建筑则取决于整体情况。


地暖,正如其名,是安装在地板里的。所以关键在于楼板厚度是否足够,能承载包括塑料管道的安装。你们可能会遇到很多麻烦;很可能还要换室内门。

另一个选择是电地暖。它非常薄,但缺点是对于整栋房子来说成本很高。它“可以”作为配合光伏加蓄电池的一个备选方案。


建筑物的能源效率根据节能条例,通过能源证书按能效等级从[A]到[I]进行评级。评级依据一次能源需求,该指标考虑了保温性能、使用的系统技术和所用能源的环境友好性。

[G - ]是部分现代化老房子的典型等级:部分区域有保温措施和/或更高效的集中供暖系统。


这是一个好办法,因为没人能真正给你建议,因为改造范围、建筑结构等都不清楚。归根结底,能源顾问甚至可能建议你暂时不做任何改动。

莱茵地区的问候
 

K1300S

2014-10-17 09:31:55
  • #3
如果我错了请纠正我,但通常加热盘管不是安装在天花板(混凝土)中,而是铺设在保温层上的地面浇筑层中。因此天花板厚度应该暂时无关紧要。反过来,在一栋维护良好的房屋中拆除地面浇筑层,进行保温,再安装加热盘管然后重新浇筑新的地面层,也绝非经济之举。

但也确实有适合后期安装的系统(通过铣削现有地面浇筑层)。问题可能是地面浇筑层下方没有足够(或者没有?)的保温层,导致热量既向上也向下散发——这其实是我们不希望看到的。

此致
K1300S
 

schnie

2014-10-17 11:28:37
  • #4
你们好,两位,

感谢你们的帮助。

我几乎已经担心,在已有的房子里加装地暖会非常麻烦且费用高昂。

我们大概会去询价,但内心已经开始放弃这个想法了...

其实这也是件好事,除了一个房间,其他房间的地板状况都非常好。是实木地板和浅色瓷砖。

拆掉它们其实是种罪过...

不过我还是会为地暖流几滴泪……尤其是因为我是尘螨过敏患者。
 

Bauexperte

2014-10-17 11:32:33
  • #5
你好,


我们说的确实是同一件事。我所说的楼板天花板指的是地下室以上的楼层天花板:一楼;二楼;三楼(最后一个可能是横梁层)。这要看当时施工时用了15厘米厚还是更厚的混凝土或木质楼板。如果用了节省楼板厚度(保温?)和水泥砂浆的做法,我觉得以后再安装传统的地暖会比较困难。


明白了 - 因此才建议能源顾问可能会建议保持原样,不做更改。

莱茵地区的问候
 

Elina

2014-10-17 19:25:02
  • #6
哎,也没那么费钱。我们也买了一栋老房子,下面的找平层被拆掉了(或者说已经拆了),因为需要一层厚厚的隔热层,找平层在那儿就是多余。在一楼,新地暖可以直接铺在旧瓷砖上。总共楼上有4.5厘米的高度(2.5厘米的地暖含隔热层,和2厘米的找平层)。下面是13厘米,不过里面有11厘米的隔热层和2厘米的找平层。材料费100平方米差不多3000欧元(不含找平层),铺设费1000欧元。不过铺设还没做,因为,嗯,这是我可以确认的,搬进去后要清空100平方米确实有点麻烦。家具得放哪儿,我们现在还在琢磨怎么弄。我倒是不觉得贵,不过得准备好地暖可能会有额外费用。我们本来就买了新的颗粒锅炉和蓄热罐,但还是得买一个混合阀和新的水泵。后者加上两个分配箱的费用也差不多1000欧元(包含管道)。
 

类似主题
13.08.2014地暖开槽——经验?19
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
29.03.2018后期铣削地暖。经验!!!13
27.07.2017在没有地下室的情况下安装受控住宅通风管道?12
28.08.2017老建筑翻新 - 燃气供暖 + 散热器还是地暖?10
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
07.10.2018地面找平层和地暖下的聚苯乙烯泡沫塑料 - 该产品叫什么名字?12
29.12.2020实践中无额外保温的Y-Tong与混凝土比较(取暖成本)38
22.02.2021一层地板的隔热/如有必要,地板采暖12
19.07.2021上层楼板隔热。由能源顾问检查?12
19.08.2021非常薄的地坪层,下方是土地 - 该怎么办?16
26.02.2022上层楼/阁楼没有找平层的混凝土地面,怎么办?24
22.11.2023旧建筑中带地暖的超低建筑高度11
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
18.02.2023旧建筑:在楼上加装地暖?14
27.11.2023对主体结构和总成本(抹灰、找平层)的费用评估17
02.10.2024一楼地暖:是否需要隔热?16

Oben