正确尺寸饮用水管道。

  • Erstellt am 2016-09-11 15:23:10

nelly190

2016-09-13 09:27:22
  • #1
我用了全铝复合管。我几乎不相信塑料管会便宜。我买了每米48分的管子。20毫米的管子每根80分。
 

AOLNCM

2016-09-13 10:25:22
  • #2

管径尺寸过小会导致压力损失过大。
管径尺寸过大则停留时间过长。

建筑物的损坏“只是”经济损失。
如今危险主要存在于雨水的同时使用。
由于过度热情或节俭,例如通过错误的安装,病原体可能进入自家设施和公共网络。
为了预防这种情况,许多市政当局或自来水公司只允许专业人员安装水管。
 

Payday

2016-09-13 15:05:45
  • #3
所以给水管道设计并不难。

房屋内的流速应约为2米每秒(或更低)。利用管道内径可以计算出横截面积,立刻就能知道在某段时间内合理流过的水量。

现在“只需”知道每个用水点的用水量,就可以开始设计。
如果支管很长,最好设计得大一些。但有循环管路的话,就不会有很长的支管(10米及以上)。现在需要将房屋内所有合理同时运行的用水点的用水量相加,便能计算出循环管道的管径。

例如:
可能同时运行的有:

浴室1淋浴 20升/分钟
浴室2淋浴 15升/分钟
浴室1洗手盆 5升/分钟
洗衣机 10升/分钟(因为它刚启动)
洗碗机 10升/分钟

另外存在:
浴室2洗手盆 5升/分钟
厨房水槽 5升/分钟
室外水龙头 20升/分钟

理论总量:80升/分钟
计算出的理论最高必要用量:50升/分钟

50升/分钟 = 3立方米/小时

DN20 管在流速2米/秒时为2.3立方米/小时
DN25 管在流速2米/秒时为3.6立方米/小时

选择:DN25

以上数值纯属虚构。真实用量通常标注在设备上,当然也受水压影响。应认真考虑哪些用水点会同时运行。上述例子不太合理,因为每周洗五次衣服不必一直配备较大的管道。但如果早晨洗澡时洗衣,就不可避免。必须避免管径不足,否则老房子就会出现典型的水声叮当...

我更担心的是,这玩意儿最后能不能密封好。
 

wrobel

2016-09-14 01:02:46
  • #4


早上好

谢谢
 

wrobel

2016-09-14 01:04:57
  • #5


早上好,Nelly

这真是废话

Olli
 

Payday

2016-09-14 10:29:24
  • #6
每个供水商的规定都不同。并不是每个人的规定里都有这一条款,只有安装工人可以进行这项工作。

任何人都能完成整个安装是胡说八道。这样没有基础知识就随便做这么一个敏感的问题(密封性!)肯定会出错。

但每个行业也试图通过半真半假的说法建立某种神秘感/障碍,让那些傻客户自己不去做,从而无法赚到钱。因为一次安装一个新的水龙头,加上上门费什么的,很快就要150欧元,不包括材料费。完全不专业,几乎是敲诈勒索。我问一个朋友的水管工,他要么要几瓶啤酒,要么收20到30欧元,几乎是同样的服务。
 

类似主题
03.07.2014因损坏而产生的房屋鉴定费用11
09.08.2015洗手盆与排水管连接问题16
17.01.2021卫星系统安装38
17.05.2016淋浴缓冲储存15
02.02.20178.02米洗手盆/厕所位置69
12.10.2017屋顶卫星天线的安装61
15.10.2017管道中进气的加热16
27.10.2017洗衣房里的洗手盆?18
02.02.2018浴室规划 - 如何利用洗手盆和柜子的空间32
28.05.2019送风管上的冷凝水和霉菌 - 该怎么办?11
25.04.2018自己施工的室内装修(电气安装)可行吗?12
20.03.2019拆除洗手盆 - 瓷砖坏了吗?10
28.06.2019客用厕所:下降天花板还是遮盖管道?16
02.12.2020用预墙元件替换洗脸盆25
14.12.2020无螺丝孔的水槽16
04.01.2021安装,设置IoBroker——年纪大了还能“配置”吗?20
11.01.2021可以在厕所里事后安装洗手盆吗?11
29.06.2021新建单户住宅电气安装 - 评价与建议29
06.10.2023花园里未知的管道和混凝土盖板10
18.09.2024大理石地板损坏 - 原因不明10

Oben