franky666
2015-12-05 00:09:16
- #1
抗议!虽然从表面上看,连接3个灯具似乎可以工作。但这并不行得通。对于一个20瓦的变压器,最多只能连接2个7.7瓦的灯具。
绝不能超过变压器的功率。这不只是承载极限,而是过载。过载多少几乎无关紧要,过载就是过载。总要留一些余量以应对启动电流等情况。
闪烁(不是更像闪光?)是因为变压器很可能是开关电源,而高负载被其误判为短路,触发了短路保护电路。
如果仍然连接3个每个7.7瓦的灯具到一个20瓦的变压器上,变压器迟早会因过热而故障。在此之前,它会非常非常热并苦苦发烫。如果只有变压器损坏,那你真的算是走运了,没有更严重的后果。有原因说明这是最大功率限制。
这是电气火灾的一个非常常见的原因!而在这种情况下保险是不会赔偿的,因为这属于电气违规操作。我一位熟人就遇到过这种情况(同样的情况,不过是嵌入式天花灯,他们随便又加了一个灯),现在他还在为损失发愁。
所以请注意,要么
- 选用合适的变压器(带有余量)
- 使用任意数量的此类变压器,每个最多连接2个灯具
- 只使用2个灯具(=很笨)
- 如果这是整套出售的配置,务必完全退货,因为这样的销售是不负责任的(我不认识Omlopp)
但绝对不要将两个此类变压器的输出端并联,以达到40瓦。每个变压器必须有自己独立的次级回路。(这是变压器的灯具连接侧)
