OMLOPP सिस्टम में समस्या - क्या यह ब्लिंक कर रहा है?

  • Erstellt am 18/10/2015 17:32:34

franky666

05/12/2015 00:09:16
  • #1
आपत्ति! तीन जुड़ी हुई लाइटों के साथ यह जाहिर तौर पर काम कर सकता है। लेकिन यह सही नहीं है। 20W ट्रांसफार्मर पर 7.7W की लाइटों में अधिकतम सिर्फ 2 ही लगाई जा सकती हैं।

कभी भी ट्रांसफार्मर की क्षमता से अधिक लोड नहीं देना चाहिए। यह अधिकतम लोड नहीं बल्कि ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग कितना भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ओवरलोडिंग तो ओवरलोडिंग ही होती है। शुरूआती धड़कन आदि के कारण थोड़ी रिजर्व हमेशा रखनी चाहिए।

ब्लिंक होना (या ज्यादा सही कहा जाए तो चमकना?) इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर शायद एक स्विचिंग पावर सप्लाई है और यह उच्च लोड को शॉर्ट सर्किट समझकर अपनी शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा चालू कर देता है।

फिर भी अगर 7.7W की तीन लाइटों को 20W ट्रांसफार्मर से जोड़ा जाता है, तो ट्रांसफार्मर जल्द या बाद में ओवरहीटिंग के कारण खराब हो जाएगा। तब तक यह बहुत गरम और जलन जैसा महसूस होगा। अगर तब केवल ट्रांसफार्मर खराब होता है, तो आपको वास्तव में बहुत किस्मत है कि कुछ और खराब नहीं हुआ। इस लिए यह सीमा अधिकतम बताया गया है।

यह इलेक्ट्रिकल आग लगने का एक बहुत आम कारण है! और ऐसे मामलों में बीमा भुगतान नहीं करेगा क्योंकि इसे इलेक्ट्रिकल जुगाड़ में रखा जाता है। मेरे एक परिचित के साथ यह ही हुआ (ठीक यही स्थिति थी, लेकिन छत के लिए इंस्टॉल किए गए स्पॉट लाइट में, जहां उन्होंने बस एक और जोड़ दिया था) और वह अभी भी उस नुकसान पर सोचते रहते हैं।

तो कृपया, या तो
- उपयुक्त ट्रांसफार्मर (रिजर्व के साथ)
- जितने चाहे उतने ट्रांसफार्मर, हर एक पर अधिकतम 2 लाइटें
- केवल 2 लाइटें उपयोग करें (=बेतुका)
- अगर यह पूरी सेटिंग एक पूर्ण सेट के रूप में बेची गई है, तो उसे पूरी तरह वापस कर दें, क्योंकि यह जिम्मेदारीहीन बिक्री होगी (Omlopp मुझे पता नहीं)

लेकिन कभी भी दो ट्रांसफार्मरों को आउटपुट साइड पर समानांतर में कनेक्ट करके 40W प्राप्त करने की कोशिश न करें। हर ट्रांसफार्मर का अपना स्वतंत्र सेकेंडरी सर्किट होना चाहिए। (यह वह साइड है जहां लाइटें जुड़ी होती हैं)
 