家用水泵问题,流量计压力下降

  • Erstellt am 2022-05-10 09:46:12

imsi123

2022-05-10 09:46:12
  • #1
嗨,我有点快要崩溃了。我早就从Graf买了一口带有配套家用水泵的蓄水池,用于花园灌溉。安装应该由安装家里管道的技工来做。可是整个过程拖了很久,安装工只派了分包商,导致沟通非常不好,所以总的来说我们对整个情况感到很失望。
于是我自己用Gardena的花园管路和连接件做了外部分配。蓄水池的水泵吸水,也会往补水控制箱里补充自来水。到目前为止我觉得一切都正常。流量计(Control Matic RMC E)控制水泵的启停,当打开水龙头时启动水泵,关闭时关闭水泵。
现在的问题是:当水龙头关闭时,流量计保持的压力不能维持。压力不断下降,最终降到零。流量计显示故障,打开外部水龙头时水泵不启动。这当然很糟糕。我不可能每天都重置水泵。
那么我是不是有一处或多处外部水管漏水了?我检查了我能检查的部分,没有发现问题。当然,在车道下面有几个弯头,现在我已经不能接触到了。也许那里接头后来变得漏水了?
我检查了蓄水池里的单向阀,没有发现回流现象。水泵和吸水管之间的新型快插接头也很严密,没有漏水迹象。吸水管内也没有进空气。我暂时没发现这里有坏处。大概是用水端的问题。
但我实在不明白为什么水泵不启动来重新提升压力?我觉得只要蓄水池里还有水,水泵偶尔启动来恢复压力应该没关系吧。
或者有没有别的流量开关可以更好地调节?
也许有人能帮帮我,谢谢。
 

dab_dab

2022-05-13 13:33:45
  • #2
我们有一个类似的系统:

我们这里运行顺利。一开始我们也遇到过压力下降和压力开关故障的问题:最终我们发现解决方案是在吸入侧。两年来没有任何问题了。(如果压力侧泄漏,一旦压力开关的阈值以下,即使所有用水设备关闭,泵也会定期启动,但压力从未完全下降过)

以下事项我也建议你首先检查:

    [*]吸入侧长度是多少(从蓄水池到家用水泵)?最长应为10米
    [*]必须确保完全密封——从浮动取水/单向阀到泵——检查所有连接点和管夹
    [*]对于球阀前的GK卡口连接,我不确定它是否适用于吸入/负压,或者是否可能会吸入少量空气(这种情况看起来不像漏气)。我建议将其拆除后测试:即用爪形接头替代球阀——新吸水软管:球阀——软管接头——吸水软管

编辑,我引用我的谷歌结果:
标准连接通过旋转卡口部件互相密封,但不耐负压,即不适用于吸水软管
 