压力排水(仅污水)

  • Erstellt am 2020-07-05 22:30:00

teh_M

2020-09-18 19:49:52
  • #1
井盖不密封空气。 Jung(PKS irgendwas)的井除了有DN160的压力管道和进水管外,还有两个预留的DN110孔用于技术和排气。
技术孔用于泵和压力罩 (?) 的进水管,以测量水位。为此有一个密封塞。
排气孔可以用DN110管从井里引出,那里有一个塔。

到目前为止,即使在高温下,我们也没有发现任何气味。
 

drjack2000

2020-09-21 20:19:14
  • #2
你好 teh_M,

谢谢你。那我们大概是在正确的道路上了。

问候
 

drjack2000

2021-01-18 19:57:11
  • #3

你能再帮我一下吗?你们是怎么解决回流环路的问题的?我们的泵井位于回流防护层下方约5.5米。因为很难简单地安装一个回流环路。市政府批准的申请中提到了DIN 12056标准。我们必须防止回流。我之前的想法是,将泵井设置在房屋底层以下,如果水不小心从泵旁流过(理论上不应该发生),泵井会溢出,水流到花园。花园位置稍微低一些。这样可能是较小的损害。如果有其他意见或经验,也请分享。
 

teh_M

2021-01-18 20:46:00
  • #4
嗯,这个标准我不认识。我根本没设置回流环路。
不过我这儿的差别没有你那儿那么大(土板稍微在管道水平面上,地块开始处坡度很大)。
如果你拿到PKS-D1000-D40(或者类似的型号),可以去Jung那里找数据表等资料。我附上了两张图片。

上面那张图有两个截止阀连接到压力出口。前面在每个泵的提升管顶部有球头阀,防止回流(第三张图黄色部分)?我不确定这是否已经算是回流防止器,也不确定它是否替代了回流环路。我这边是这样: D 可能得打电话问问Jung泵的客服。

关键情况是停电时,我有一个溢流口,先是水箱满了水,然后水通过一个DN160管径,通常雨水从这里排到地块后方。这样虽然我得清理全部设备,但废水不会进到屋内。
 

drjack2000

2021-01-18 20:56:13
  • #5
 

drjack2000

2021-01-18 21:02:10
  • #6
感谢您的快速回复。溢流的方案听起来非常好。我也打算做类似的处理。我会将井(红色圈)设置在房屋地面以下。如果发生停电,泵井会充满污水,污水会从井盖流出,而不会回流到房屋内。井周围我会做成排水到花园的样子。您所说的蓄水池是指泵井,还是还有其他的构造?如果您指的是泵井,那么您是如何将DIN 160连接到泵井上的?图纸上只有污水的进水管和通往下水道的压力管。
 

类似主题
27.04.2020猫咪安全花园16
02.09.2015花园的最小面积应该有多大?11
12.02.2016带感应炉和3个插座的厨房岛电源线27
12.04.2016热泵:装在屋内好还是花园好?38
08.11.2017寻找适合花园的树11
10.05.2018建设大约600平方米的花园 - 粗略费用估算?33
02.04.2018如何安全地固定坡地并经济设计花园入口?27
28.03.2018花园用独立水表以节省污水费吗?24
27.04.2018城市别墅190平方米,带车道和南侧花园30
19.07.2018新建项目采用哪种KFW标准和技术45
13.09.2018园林景观建设是灾难,还是一定要这么贵?30
02.10.2018园林景观设计师的报价合适还是完全夸大了?103
03.10.2018确定屋顶露台的地板材料:景观园艺师还是屋顶工?10
30.11.2018花园中防铁路噪音的措施14
29.11.2018户外设施、花园、园林景观设计的想法——建议、技巧?51
20.12.2018可以吗?整个花园的通道。寻找示例27
18.01.2019购买一栋带北向花园的联排别墅——哪一边?10
28.01.2021HAR/技术尺寸是否足够?13
07.11.2021从配电箱到炉灶连接需要哪种电线?13
17.03.2025单户住宅平面图 1 完整楼层 技术与自然采光194

Oben