地板板施工不良?

  • Erstellt am 2020-05-26 08:22:02

woboter

2020-05-26 08:22:02
  • #1
大家早上好,

先提供一些基本信息:

- Bad Segeberg,石勒苏益格-荷尔斯泰因州
- 木结构框架 + 瓷砖外墙
- KfW40+
- 地板板面积130平方米 - 25厘米防水混凝土,条形基础90厘米,12厘米外围保温层

肯定还缺一些信息,届时我会补充。

上周一开始铺设我们的地板板,计划周三完成。周二由于条形基础上的薄膜破裂,混凝土可能向上渗出。这个问题已得到相应修正,并继续为正式浇筑地板板做准备,但他们已经告诉我们时间来不及了,地板板会在星期一(2020年5月25日)浇筑。

这也确实在早上完成了,我的岳父在现场,边挖排水井边大致观察了工作。当我昨天下午去工地查看结果时,有些失望。虽然我是外行,但这地板板看上去施工不够细致,局部的石子团块(我没全部拍照)表明压实工作可能也不够彻底,对吗?这些工人本来安排去比勒费尔德的工地,完工后就直接去了,我猜这里时间压力也挺大的,总共在现场时间也就两小时多一点。

我今晚可以补充更多照片,只是想先听听大家的初步意见。明天施工经理会来验收。

提前谢谢大家!








 

nordanney

2020-05-26 09:01:10
  • #2
漂亮是另一回事。地基板仍然会起作用。
 

woboter

2020-05-26 10:23:17
  • #3
感谢您的反馈,那我稍微放心一些了,这只是一些不太干净的工作。我们的熟人是专家,他只是根据照片建议不要验收。也许有点过于小心,我不能百分百确定。
 

knalltüte

2020-05-26 12:09:59
  • #4
干净的工作……

你能检查一下是否符合DIN标准吗?(我希望我引用了正确的部分)

角度公差
角度偏差的极限值适用于混凝土构件本身以及现浇混凝土构件的位置和预制混凝土构件的安装,和所有其他尺寸公差一样,均依据DIN 18202规定。根据DIN 18202,在混凝土构件的表面不检查角度偏差,只检查表面的平整度。
角度偏差的极限值通过关键尺寸来描述。例如,对于标称尺寸 > 1 = 3 米的情况,比如通常的墙体或柱子的高度,或张跨在该范围内的底梁,依据DIN 18202 第2表,关键尺寸的极限值可达到8毫米;对于相应标称尺寸 > 3 = 6 米则为16毫米。对于长度和宽度均 > 6 米 = 15 米的地板板关键尺寸的最大允许值为16毫米
 

PyneBite

2020-05-26 16:23:41
  • #5
你好Woboter,
我可以问一下你们和谁一起建造吗?
向邻居问好
 

Bookstar

2020-05-26 18:11:17
  • #6
哼,看起来真的非常糟糕。老实说,这是我见过的最糟糕的底板。见过的很多。对我来说,最主要的问题是这里是否还能保证防水性。如果混凝土防水等级不对,根本没用。而这正是我觉得这里的情况。

如果有漏水的情况,你以后根本修不了,会有大麻烦。
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
22.12.2016雨水对混凝土板有害吗?12
20.08.2016底板与条形基础15
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
06.10.2016底板有缺陷?22
20.02.2017底板的尺寸不匹配25
15.03.2018斜坡什么时候算斜坡?地下室与地板19
18.08.2017地基板完成 - 施工监督缺席20
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
14.03.2018轻微斜坡,是建地下室还是地板板?16
07.01.2019带有斜坡板基础的房子52
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
11.03.2019基础板是否过深(已规划)?30
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
16.04.2020将地板板分部分浇筑?19
27.05.2020将模板块放置在地基或混凝土中21
30.06.2020底座板,混凝土中水泥不足19
12.11.2020模板砖是铺在基础板的砂浆床上还是不铺?13
27.12.2021条形基础出现了裂缝26
22.09.2022没有额外地板的地下室 / 地板板清洁34