请评价我的受控住宅通风规划

  • Erstellt am 2019-02-21 09:50:50

Christian NW

2019-02-21 09:50:50
  • #1


大家好,

你们能帮我评估一下我的受控居住通风系统的设计吗……

目标:
1. 所有房间空气良好
2. 系统绝对安静,房间内尽量听不到噪音

问题:
1. 风量是否足够?
2. 该系统几乎听不到声音吗?
3. …

先谢谢大家!!

附上设计资料。

我们使用的是RecoVair 360/4 来自Vaillant
 

Christian NW

2019-02-21 10:35:07
  • #2
补充说明:

家庭:2名成人,2名儿童


一层房间:

    [*]带开放式厨房的客厅/餐厅 = 总面积58平方米,其中客厅/餐厅44平方米 送风:2x 30立方米(在天花板内),开放式厨房14平方米 排风:45立方米(在天花板内)
    [*]客房 = 11平方米,送风:1x 25立方米(在天花板内)
    [*]客用卫生间 = 4.5平方米,排风:40立方米(在天花板内)
    [*]家务间 = 8平方米,排风:30立方米(在天花板内)


二层房间:

    [*]儿童房1 = 17平方米,送风:1x 25立方米(在地板内)
    [*]儿童房2 = 18平方米,送风:1x 25立方米(在地板内)
    [*]主卧室 = 14平方米,送风1x 35立方米(在地板内)
    [*]主卧带门的衣帽间 = 8平方米,排风30立方米(在天花板下方的墙内)
    [*]书房 = 8平方米,送风:1x 20立方米(在天花板下方的墙内)
    [*]主卫生间 = 12平方米,排风:1x 45立方米(在天花板下方的墙内)

总计 = 190立方米/小时
 

Lumpi_LE

2019-02-21 10:59:13
  • #3
仅仅是一些想法:
通往空气流动最大的房间的管道在相同直径下是最长的。
所以其他房间的管道必须大幅减小流量,这会导致较高的压力损失,伴随着更大的噪音和更高的电力消耗。
要么大需求的房间离分配器非常近,要么管道截面积更大,也就是说有两根管道。

我不会安装没有焓交换器的设备。

关于该设备的分贝数说明,真是让人感到害怕……
 

matte

2019-02-21 11:20:16
  • #4
说说看,这是谁设计的?是你自己吗?
到底使用了哪些通风管道?在极端情况下(厨房),你通过一根管子输送45立方米每小时。
我们这里安装的是Zehnder Comfotube 75。这些管子的内径是63毫米。因此,在45立方米每小时的情况下,气流速度是4米每秒。这个速度对我来说明显太高了。
我们几乎每个出气口都连接了两根管子。

如果我没看错,Vaillant用的是一样的管子,只是内径标为62毫米。
所以你要么用更大的管子(外径92毫米/内径75毫米),但你很可能会遇到问题,无法把管子塞进混凝土板的钢筋之间,要么每个出气口用两根管子。
但五根管子(排气)输送190立方米每小时对我来说绝对不够。这样肯定会有噪音。

另外还有一种扁平风道,不是浇筑在毛坯楼板里,而是铺设在毛坯地面上的隔热层里。不过基本问题估计不会改变。
Vaillant只标出了外形尺寸为52x132毫米。
如果从外径减去小圆管的13毫米厚管壁差,内径尺寸只剩39x119毫米。
扁平风道的有效截面积和小圆管差不多。

我坚持认为:现在这种风量用的连接管道数太少了。
 

Christian NW

2019-02-21 12:07:21
  • #5
感谢您先前的反馈。

这是Fa. PEDOTHERM计划的。

将在毛坯顶板上安装扁平风道。

我不清楚具体安装哪种风道,但会去询问。
 

Christian NW

2019-02-21 18:52:37
  • #6
有人认识PEDOTHERM公司并能说点关于他们的事情吗?

还有人对我上面发布的规划有什么建议吗?
我故意把详细规划作为文件附上,以便大家有一个全面的了解。

45立方米的“吸气嘴”真的已经很吵了吗?

卧室地面出风口的35立方米新风量怎么样?

对我来说这是一本七印之书。

这里论坛上有没有专业人士呢?

非常感谢
Christian
 

类似主题
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
13.02.2017住宅通风中进气和排气的数量11
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
30.04.2019带热回收的中央通风系统的热泵或燃气16
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19

Oben