采暖性能计算

  • Erstellt am 2015-12-27 20:05:52

SimonMoers

2015-12-27 20:05:52
  • #1
有人知道这到底是如何运作的吗?根据建筑申请,我们的总额定功率为10kW,但由于我们的建筑师完全不称职,而我至今只计划了一台6kW的暖气,我想知道你们对一个独立的小型(120平方米)单户住宅的暖气功率的经验是怎样的?我们打算用地热供暖,建筑至少符合Kfw 70标准。这里功率决定了钻孔深度。图表中也写着,自2002年以来,100平方米的房屋通常按5kW计算。
 

toxicmolotof

2015-12-27 20:18:18
  • #2
嗯,这个问题不能一概而论,因为涉及的因素实在太多了。

从墙体和屋顶的隔热,到窗户面积及其隔热性能,再到建筑结构和外表面积与室内体积的比例,甚至包括舒适度因素。

作为参考:我们有一个结构非常糟糕、外表面积极大的建筑,但隔热非常好,窗户也隔热良好,在125平方米的住宅面积加上没有地下室的设备间的情况下,使用8千瓦的暖气设备就足够了,包括热水供应。

但如果没有根据[能源节约条例]的计算,你很难走得远,最好是根据自己的温度需求计算[供暖负荷]。
 

Legurit

2015-12-27 20:45:41
  • #3
大约4到6千瓦 - 不是10。去查一下Uwert,拿你的节能条例,在那里输入。
 

SimonMoers

2015-12-27 20:51:07
  • #4
你们到底是按照哪个KfW标准建造的?
什么时候会计算节能条例?我们刚刚才提交了建筑申请。

一个具有150平方米供暖面积且按照2009年节能条例进行保温的房子的供暖负荷有多大?
根据表31,对于按照2009年节能条例进行保温的房子,单位供暖负荷为每平方米30瓦。由此计算供暖负荷为:
Q · 150平方米 × 30瓦/平方米 = 4500瓦 = 4.5千瓦。

如果现在建造KfW70,显然保温做得很好,窗户的U值大约是0.7之类的。但我总觉得规划的供暖设备太大了,所以我觉得很有趣想知道你们的供暖设备多大,房子面积是多少,采用的KfW标准是什么?
 

Sebastian79

2015-12-27 21:11:28
  • #5
根据DIN标准进行的供热负荷计算大约需要200欧元——为什么不投资做这件事呢?
即使作为外行自己计算也是不好的建议——你,BeHaElJa,现在应该知道这一点了。
 

Legurit

2015-12-27 22:43:08
  • #6
我确实找了一个人来设计地暖,设定的是45°C的供水温度,最后在单个房间的计算中得出了12千瓦的热负荷……这真是令人难过。我们有190平方米,配备了一台5.3千瓦的盐水-水热泵。我认为像每平方米30瓦这样的统一标准是值得怀疑的。作为近似的话倒是可以接受……
 

类似主题
16.09.2019新建筑中的窗户:带绿色调的三层玻璃?21
15.12.2019加气混凝土外墙与节能条例13
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
10.01.20172016年节能条例 / KFW55 / 燃气+太阳能,2016年28
24.12.2015独栋住宅,2016年节能条例,开发商建议增加隔热-合理吗?39
09.05.2016遵守2016年节能条例及以下供暖设施14
03.07.2016窗户的U值 - 差异15
25.06.2016室内墙体的U值有多重要?12
27.03.201724厘米Ytong + 保温层或36.5厘米Ytong63
13.04.2017窗户的传热系数(U值):1.3 - 升级是否值得?16
02.12.2017顶层楼板的保温17
20.02.2018基于供热负荷的热泵计算公式18
23.04.2018全景窗户 - 窗户的价格是否实惠?52
19.03.2018绝缘厚度的决定(经济计算)34
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
06.11.2018Ytong节能规定允许25厘米石材厚度 - 谁有经验?17
29.12.2020实践中无额外保温的Y-Tong与混凝土比较(取暖成本)38
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
05.01.2020窗户 - 安装 / 绝缘 / 密封 / 执行16

Oben