tb111
2016-11-06 12:53:12
- #1
你好,
我们昨天收到了用于签字的出图。这些图纸看起来也没问题,但是我对于窗台高度有些困惑,明天会联系工地负责人,不过我今天已经很感兴趣了。
图纸上写着“窗台高度的数值是从OKRFB来的”。厨房里的高度标注是1.035米,那边我们之前标的是90厘米,因为我们的厨房操作台面将直接延伸到窗户处作为窗台的替代。
图纸上标了0.5厘米的防水层,10.0厘米的填充隔热层,6.5厘米的找平层和1.5厘米的面层。18.5厘米应该是OKRFB窗台高度和成品地面上表面的差异,对吗?
如果是这样,那么我们操作台面底部的90厘米高度就不匹配了,其他窗户的窗台高度81.5厘米看起来也很低。我们现在住的这栋两年新的房子里,窗台底部大约是90厘米,比这高了8厘米。
这是设计上的错误还是我的理解有误?
谢谢
