- #1
你好,我们与开发商签订了交钥匙工程合同,报价中对暖气系统有明确的定义。在施工过程中发现该系统被过度设计了。我们坚持要求进行热负荷计算,这也在施工技术规格中有规定,但暖气安装工想凭经验施工。经过热负荷计算后,安装了明显较小的系统,暖气回路更少,管道更少。我们可以要求退款吗?暖气安装工仅愿意为每节节省的分配器退还60欧元。仅节省的材料费用就约为2000欧元含税。也许有人知道相关情况,谢谢。