顺序找平层 - 抹灰

  • Erstellt am 2016-04-27 15:18:27

Christian123

2016-04-27 15:18:27
  • #1
大家好,

通常的顺序是先做内墙抹灰,然后做地面找平层。但是我们这里(Poroton砖墙)地板板由内侧用16厘米PUR进行保温,因此我想改变顺序……具体从地板板开始:防潮层,10厘米PUR(连续铺设),电线管道铺设,通风和给排水管道,安装剩余6厘米PUR后,管道周围填充珍珠岩,Rolljet,地暖,找平层,然后才抹灰抹到找平层(作为隔音处理我会在下面铺设隔音条)。现在经常看到有人说为了气密性,抹灰必须抹到地板板……真的是这样吗?还有别的解决办法吗?

问候,
Christian
 

nordanney

2016-04-27 15:23:19
  • #2
内墙保温并不罕见。不过还是先抹灰,然后再做其他。你也不想让地面满是污垢。
 

KlaRa

2016-04-27 15:42:30
  • #3
你好,Christian。
住宅建筑中“常规的做法”确实是先做墙面抹灰,然后做砂浆找平层。
但当然,也可以采用其他方式!
关键是墙面和砂浆找平层之间不能形成刚性连接(为了隔音效果)。
抹灰工需要确保(待抹灰的)墙面与砂浆找平层表面之间有隔离层。
他会在下方抹灰边缘预留一个分隔带。
在砂浆找平层打磨时会产生更高的费用,这通常是在铺设地面材料之前进行。
因为抹灰过程中不可避免会有砂浆块落在砂浆找平层上,必须清理干净。
如果抹灰工不愿覆盖砂浆找平层,他可以自行负责清理费用,否则由铺地工作为主要施工项目进行收费。
而“清洁打磨”(铺地工的附加服务)则不包括在内!
------------------
此致敬礼:KlaRa
 

xray107

2016-04-27 15:46:21
  • #4
你认为在铺设顺序上采用水泥砂浆/抹灰相比抹灰/水泥砂浆有哪些优势。我们也在BP上进行了保温处理,采用的是抹灰/水泥砂浆的顺序……
 

nordanney

2016-04-27 15:51:52
  • #5
没有。
 

bortel

2016-04-27 15:54:48
  • #6
踢脚线可以做到与墙面齐平,这相当简单,因为可以直接放置在找平层上。反过来做就总是比较困难,因为找平层的高度永远不会完全一致……
 

类似主题
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
29.01.2014节省成本/地下室/实惠的瓷砖/密封砂浆层?13
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
19.08.2017技术间在铺设水泥砂浆前:技术设备是现在刷漆还是以后刷漆?16
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
24.01.2018地面还是太湿了吗,还是已经正常了?27
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
02.08.2018施沃尔豪斯:两层之间的抹灰缝隙?是这样吗?27
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
17.08.2019基础板 - 钢筋露出12
13.05.2020自粘乙烯基铺设在水泥砂浆上20
12.10.2020第二季度抹灰裂缝/小瑕疵——这是缺陷还是可容忍?17
14.08.2020土豆地窖 - 地板板 - 建造25
11.05.2021地板板绝缘 - 天花板高度不足14
21.02.2022抹灰变色且开始剥落10
22.09.2022没有额外地板的地下室 / 地板板清洁34

Oben