技术室的最佳尺寸和位置

  • Erstellt am 2019-08-12 13:40:14

Grobmutant

2019-08-12 13:40:14
  • #1
大家好,

我们正在规划地下室的平面图。
我有一个问题,就是“技术间”应该多大,放在哪里最合适。
我设想技术间里会有以下设备/功能:房屋接口、电表、电线布线(保险丝)、热泵(地源热泵)、缓冲储水罐、卫星和网络布线、中央控制的新风系统。
你们会建议多大的空间?

关于位置:
我最初的想法是房间应该靠马路一侧,因为房屋接口从那里进来。
但电线布线(电气、卫星、网络)和中央控制的新风系统,肯定需要一个中心位置,这样线路比较短。
而且中央控制的新风系统需要新风口和排风口,这两个口最好相距较远。所以房间放在房屋的一个角落可能更合适。
关于新风口,我读过它不应该朝南,因为夏天会吸入太多热空气。排风口我又不想设在正门旁或者露台附近。

怎么才能用一个房间满足这些条件呢?还是说把中央控制的新风系统和技术间分开放更合适?
 

rick2018

2019-08-12 14:13:48
  • #2
不能一概而论,因为这也取决于技术和房屋。例如,控制型居住空间通风系统可以是天花板装置或大型立式装置,取决于所需的性能和容量。电气设备可以很少,也可以是KNX+Dali+1-wire……光伏逆变器?由于连接的原因,靠街道一侧的房间是最理想的。如果地块有空间,你可以自由布置控制型居住空间通风系统的进出风口,简单地绕着房子安装。
 

RomeoZwo

2019-08-12 14:36:54
  • #3
这里有多个权衡。在我们这里,技术室最理想的位置是在进车道这一侧。但那样的话,烟囱和[控制式居住空间通风]的管道就会在厨房和卧室(东南方向)形成一个难看的角落。现在技术室在东北方向,而那个角落则在家务间(没有技术设备,只有洗衣和储藏室)和浴室。只有房屋接入口仍然在靠近车道的地下室房间,但我在车间地下室里也并不觉得那有什么干扰。
 

Grobmutant

2019-08-12 14:46:37
  • #4
一个公交系统(KNX或类似的)目前没有计划。无论是否安装光伏系统,我现在还在犹豫。但我还是想预留逆变器的空间。你们认为10平方米的空间够用吗?
 

rick2018

2019-08-12 15:03:24
  • #5
你已经决定好想要哪些设备了吗?
如前所述,根据不同的设计,所需的空间有很大差异。
感觉10平方米并不是很宽裕。
把所有的数据表、供应商的要求都找出来……
天花板会被吊起来吗?那管道布局就不重要了。
 

Scout

2019-08-12 15:05:49
  • #6
如果只是一个纯粹的技术和连接室,那就很舒适,8平方米根据布局可能也够用。我们有你想要的一切(除了燃气锅炉而不是热泵)在13平方米的空间里,那里还可以放洗衣机、一张工作台、一排2.5米的架子以及一个饮料架。而且我觉得一点也不拥挤。
 

类似主题
30.05.2016KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统17
01.09.2016基于平面图是否可以实现Smarthome KNX自动化?81
29.05.2019燃气还是热泵?经验 / 反馈115
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
29.03.20209.3 千瓦峰值系统的启用,配合空气-水热泵和受控住宅通风系统10
03.01.2022与BAFA和光伏结合的热泵电表22
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31

Oben