以35°C的供水温度运行散热器

  • Erstellt am 2020-12-27 19:42:04

hausi07

2022-09-20 14:57:09
  • #1
嗨,大家好。
我偶然看到了这个稍微有些历史的话题。

我想明年可能把我的燃气锅炉改成热泵。
我们的房子也有点老(建于1999年),是木结构建筑,也没有地暖。

有人跟我说,在这种情况下使用热泵不划算。
我也能理解,因为热泵是以30-35度的供水温度运行的。

你们这里推荐了Jaga的热泵散热器。
我想知道你们是否对它们感到满意。
用同样数量的散热器,在35度供水温度下,我真的能把房子暖和起来吗?

祝好
Michael
 

Joedreck

2022-09-20 17:29:45
  • #2
试着先通过进行热平衡调整并相应设置供暖曲线来降低供水温度。去冬天外界温度为-11度,我用42度的供水温度满足了配有散热器且建于60年代末的建筑的供暖需求。
 

类似主题
05.03.2015单面热泵平板集热器 2 个加热回路13
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
24.06.2016关于热需求测定和前进温度的问题11
19.06.2017可能买房 - 空气-水热泵可能是一个烧钱设备57
15.01.2018夜间降低热泵温度有意义吗?13
23.01.2020空气-水热泵用毛巾散热器22
29.05.2019燃气还是热泵?经验 / 反馈115
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
14.12.2020冰形成盐水管热泵78
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
09.11.2020风冷水热泵的技术比较25
15.01.2021作为效率房屋保护建筑(160%节能条例)翻新时使用空气-水热泵是否合理?21
11.06.2021一台好的新热泵多少钱?寻找经验!58
25.06.2021Dimplex SI8TU 地热热泵 - 奇怪的行为15
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
07.03.2022前置温度从40度降到35度,是否“调整”31