155平方米双拼住宅的空气源热泵报价验证,建造年份1982年

  • Erstellt am 2022-08-08 12:29:36

Bakero99

2022-08-08 12:29:36
  • #1
你好,

我们有一套155平方米的双拼别墅,建于1982年。保温层是良好的加气混凝土夹层,明年窗户也会更换。
我们14年前安装的Solvis Max燃气锅炉的蓄热水箱已经生锈。设备还在运行,但维修费用估计为12,000欧元。因此,我们计划在屋顶安装10千瓦峰值的光伏系统,并拆除热水集热器。
我们的燃气消耗量为19,000千瓦时。热水温度为48摄氏度,全部采用地板采暖。还有一台开放式壁炉的热量袋连接在系统上。我们希望继续保持这一点(可能2-3年后更换新的炉芯)。我们能获得40%的补贴。
我们还需要一个系统分离装置,并打算更换供暖回路分配器,以实现合理的单室温度控制。
我们现在收到了两个报价:

1. Vaillant Arotherm加105/6热泵
- 300升蓄热水箱用于热水及壁炉与饮用水站集成
- 200升地暖蓄热水箱
- 系统分离
- 新供暖回路分配器(报价约5,000欧元,当前分配器还是1982年的)
- 备用光伏电加热棒
--> 33,700欧元,交货时间4-6个月

2. Daikin Arotherm 3 H HT,18千瓦,配备500升不锈钢水箱的双能室内机
- 无系统分离,因为是使用不锈钢水箱
- 备用加热器
- 报价18千瓦,因为尚未进行现场评估
38,500欧元

根据我的调研,Vaillant的能效比(COP值)更好(大约高0.5),但我们需要在地下室放置两个储水箱,且热泵安装在房屋入口旁边,体积较大。
Daikin的设备可能可以小型化,价格也可能更实惠一些。

你们会建议我选择哪一个?如果窗户也换了,10千瓦的功率应该够用吧?
更换供暖回路分配器以实现单室控制是否有意义?

我不想再收集更多报价了,反正没人有时间……
非常感谢你们的意见!

此致,
Christian
 

Axolotl-neu

2022-08-08 13:04:13
  • #2

首先,需要进行一个考虑新窗户的供暖负荷计算。其他的都是“水晶球预测”。

当前19000千瓦时的天然气费用约为每年5千欧元。问题是你的地暖是如何设计的。房子是“老”房子,因此管路很可能铺设间距较大,你们需要较高的供水温度。这意味着热泵的电力消耗也会很高。全年COP大约为3?那么约需要6700千瓦时的电——费用约为3000欧元。因此,总体来说更换是个不错的主意(当然这些都是非常粗略的估算)。

不过,你说你们的房子隔热做得很好,这个说法很遗憾是错误的。从现在的观点来看,可以说是“灾难”。除了窗户之外,你还能做些什么?我想到的是地下室顶板隔热(如果有地下室的话)或屋顶或顶层楼板的隔热。这是第一步,比其他任何措施都更有意义。因为最终能降低能耗,降低供水温度,从而使用更小的热泵,并减少一次性及运行成本。

附注:根据你的经济状况,也可以考虑更新地暖系统。它也很“老”,肯定不适合热泵系统。这个更换过程也会有良好且全面的补贴。
 

Daniel-Sp

2022-08-08 13:06:10
  • #3
早上好
最近的最高供水温度是多少?
 

Joedreck

2022-08-08 15:50:00
  • #4
关于房子的更多信息很有用,还有关于当前供暖系统的信息。我不认为房子的供暖负荷需要超过9千瓦。保留水袋也是不利的,无论是从液压系统还是控制系统来看都很复杂。如果再加上200升的地暖缓冲罐,我简直难以接受。
 

Bakero99

2022-08-08 22:14:41
  • #5

你好,供回水温度一直低于40度。地暖装在水泥层里,上面铺了瓷砖。屋顶隔热不好,但有一个漂亮的敞开式屋架,我会保持原样。我们也请了能源顾问来看,地窖隔热方面他们也没发现什么严重问题。我喜欢每年烧2-3立方米的柴火,享受火焰的乐趣。当然,木头和水一样加热空气,但也许以后会有更高效的水循环炉出现。
正如我说的,旧炉子坏了,我不想再装那种贵得离谱的Solvis设备。
两个缓冲罐的方案其实不错,一个在35度给地暖供水,另一个在储罐顶端50度供生活热水。
大金有分层储罐,Solvis用的也是类似的,效果不错。
关键是哪个系统更好,以及单个房间控制配合智能家居温度传感器是否有用。以前一直的问题是Solvis的温度传感器装在屋里最冷的位置,而屋里其他地方例如阳光照射下是27度……期待更多反馈!
 

SaniererNRW123

2022-08-08 22:40:54
  • #6

地下室是加热的还是未加热的?为未加热且其他部分也未保温的地下室做保温顶板,能迅速节省大约10%的采暖费用——如果自己动手,几年内就能收回成本。

那就选择一台价格便宜且简单的热泵,不要带水袋的复杂装置和分层储存器。

不,其实不是。

是有用的,不过带来的是成本。理想情况下,地暖会被调节好(关键词:水力和热力平衡),然后就能高效运行。由于系统的惯性,你实际上无法真正进行有效控制。
 

类似主题
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
01.12.2020KfW 40-Plus 单户住宅的供暖与通风技术规划65
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
10.11.2021地下室的地暖有用吗?60
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19
28.05.2024新建单户住宅热泵 效能房5512
11.09.2024旧建筑需要哪种热泵?11