Bakero99
2022-08-08 12:29:36
- #1
你好,
我们有一套155平方米的双拼别墅,建于1982年。保温层是良好的加气混凝土夹层,明年窗户也会更换。
我们14年前安装的Solvis Max燃气锅炉的蓄热水箱已经生锈。设备还在运行,但维修费用估计为12,000欧元。因此,我们计划在屋顶安装10千瓦峰值的光伏系统,并拆除热水集热器。
我们的燃气消耗量为19,000千瓦时。热水温度为48摄氏度,全部采用地板采暖。还有一台开放式壁炉的热量袋连接在系统上。我们希望继续保持这一点(可能2-3年后更换新的炉芯)。我们能获得40%的补贴。
我们还需要一个系统分离装置,并打算更换供暖回路分配器,以实现合理的单室温度控制。
我们现在收到了两个报价:
1. Vaillant Arotherm加105/6热泵
- 300升蓄热水箱用于热水及壁炉与饮用水站集成
- 200升地暖蓄热水箱
- 系统分离
- 新供暖回路分配器(报价约5,000欧元,当前分配器还是1982年的)
- 备用光伏电加热棒
--> 33,700欧元,交货时间4-6个月
2. Daikin Arotherm 3 H HT,18千瓦,配备500升不锈钢水箱的双能室内机
- 无系统分离,因为是使用不锈钢水箱
- 备用加热器
- 报价18千瓦,因为尚未进行现场评估
38,500欧元
根据我的调研,Vaillant的能效比(COP值)更好(大约高0.5),但我们需要在地下室放置两个储水箱,且热泵安装在房屋入口旁边,体积较大。
Daikin的设备可能可以小型化,价格也可能更实惠一些。
你们会建议我选择哪一个?如果窗户也换了,10千瓦的功率应该够用吧?
更换供暖回路分配器以实现单室控制是否有意义?
我不想再收集更多报价了,反正没人有时间……
非常感谢你们的意见!
此致,
Christian
