空气-水热泵中明显的冷却效果

  • Erstellt am 2021-06-19 13:10:07

Bookstar

2021-06-20 10:36:05
  • #1

我一直以为每层楼至少需要一台设备。它们通常最大只能冷却30平方米,对吗?
 

Mycraft

2021-06-20 10:51:32
  • #2
每栋房子都是不同的,因此没有万能的解决方案。有许多调节方法和很多注意事项。但是开放的平面设计和敞开的门是有帮助的。

每扇关着的门都是一个自然的障碍,如果想在那里制冷,这扇门要么必须敞开,要么必须有另一个室内机,或者暖空气必须以其他方式被排出,冷空气才能重新进入。

只要采用开放式概念和敞开的门,足够大的系统也可以每层楼安装一台,甚至整个房子只安装一台,以主动冷却整体结构。当然,室内机所在的房间是最冷的,随着障碍物的增多,向其他房间的冷气流动会逐渐减弱。当然,房屋的大小也很重要。但我现在说的是现代常见的120-180平方米的房子。

由于现代房屋隔热良好,所需的制冷功率较小,因此使用较小的设备就能实现以前需要双倍功率才能达到的效果。因此,所谓的“可怕空调”其实并不像它的名声那样可怕。
 

guckuck2

2021-06-20 10:59:40
  • #3
嗯,这真的那么有效吗,或者说什么效果是现实的?
结构上我们可以比较容易地在上层走廊里放置一个室内机,并通过一个邻近房间内现有的屋顶穿透连接到平屋顶,在那里可以放置室外机(屋顶上有电源/KNX/网络)。

那走廊会不会非常冷,以至于制冷效果也能传达到相邻的房间(甚至是一楼)?

哪些制造商/产品可以很好地集成进KNX? :)
 

Mycraft

2021-06-20 11:24:05
  • #4
我以前有好几个室内机。但后来我就不太喜欢了。于是家里装了一台大功率7千瓦的设备,楼梯间有一个室内机。我现在正坐在南角的客厅里,沙发上,感受到一丝微凉的风。外面已经连续几天是35摄氏度。

这台设备正在运行,位于上一层。两层之间是混凝土楼板,只有楼梯开口。

这台设备能相对快速地冷却整个房子,大约2-3小时,并保持舒适的温度,或者根据需要开机。

每个季节多花200-250欧元电费。但始终保持舒适的温度。

大金、三菱、LG、松下、东芝、富士通以及其他各种制造商都有直接的KNX网关。我选择了大金。
 

berny

2021-06-20 19:36:08
  • #5
我们现在已经是第三个夏天启用了这台空气-水热泵的制冷功能了。它本来就自带这个功能。如果合理设置程序(比如在环境温度达到24度时启动,当然白天南面的大多数卷帘保持“微开”状态),效果非常好。全家亲戚都很羡慕我们,整个房子里保持着多么舒适的温度(不冷!)。楼上楼下的室内温度(开放式结构)大约是23度。我们非常喜欢这样的温度。由于有光伏发电,电费几乎可以忽略。在我们这个地区(海拔超过700米),气温通常比平原地区低大约5度,夜晚也比较凉快。这总是取决于整体环境条件;对我们来说,装一台真正的空调可能就是太麻烦了。
 

类似主题
01.09.2016基于平面图是否可以实现Smarthome KNX自动化?81
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19

Oben