drno1234
2019-10-05 22:34:59
- #1
亲爱的论坛成员,
我们需要你们的建议:
我们正在建造一栋双拼住宅,其中地下室采用WU混凝土制作。
昨天搭建了施工楼梯,因此我们首次自地下室顶板完成以来进入了地下室。我们发现,...
我们知道外部嵌入了带有密封带的混凝土,但**没有**安装在双拼住宅内部墙之间。因此,我们强烈怀疑水以某种方式渗入了双拼住宅之间。屋顶安装大约已有一个月,自那之后雨水不再渗透到中间隔热层(两面内墙由约4厘米厚的矿棉板隔开)。外墙并未受到保护。
在联系建筑负责人之前,我们想先听听你们的意见:
- 你们对原因有什么想法吗?
- 结合目前的施工进度(见上文),观察到的潮湿是否正常?
- 还是说这属于质量缺陷?
非常感谢!
我们需要你们的建议:
我们正在建造一栋双拼住宅,其中地下室采用WU混凝土制作。
昨天搭建了施工楼梯,因此我们首次自地下室顶板完成以来进入了地下室。我们发现,...
[*]地下室地面和地下室墙壁之间位于公共墙角处与外墙交接处的缝隙是潮湿的
[*]而且仅仅是另一侧双拼住宅这一面墙(见图,左侧是干燥的外墙,右侧是潮湿的另一侧双拼住宅墙)。
[*]
[*]距离外墙越远,越干燥。大约2米远后完全干燥。
