Elektrofuzzi
2013-08-15 20:51:00
- #1
你好论坛,
我已经在这里阅读一段时间,对一些回答的质量非常赞赏,
因此希望也能得到正确的推动。
目前我正在规划一栋171平方米居住面积,符合Kfw70标准的独栋住宅。
通过开发商,我将获得一台带有生活热水太阳能的燃气冷凝锅炉和一台Zehnder ComfoAir室内通风系统。
通过一位朋友的供暖安装工,我将获得一台Ochsner空气-水热泵GMLW9加VX,配备分体式外机Millennium MSV 14用于供暖,
以及一台带集成室内通风的Ochsner Europa 323DK空气-热水热泵。这台泵将安装在家政房,
并从走廊和浴室抽出热空气,通过窗户上的膜瓣向房间重新引入新鲜空气。
我可以以相同价格获得这两种设备。
关于房屋:
楼梯式顶层,171平方米居住面积
地板采暖前供温约35°C
双层墙体结构 17.5厘米Ytong墙材,14厘米保温层,砖面
10厘米外围保温
三层玻璃 6腔型材 Ug值0.7
根据DIN 4108-6和DIN 4701-10的能源咨询结果
年一次性初级能源需求56.92 kWh/m2
传输热量损失0.27 W/(m2K)
建筑围护结构面积534.65平方米
建筑体积705.65平方米
加热空气体积536.29平方米
建筑使用面积225.81平方米
表面积/体积比0.76 1/m
窗户面积39.36平方米
基础板U值0.23 W/(m2K)
外墙U值0.17 W/(m2K)
木梁天花板U值0.19 W/(m2K)
向上与户外空气接触的天花板U值0.23 W/(m2K)
向下与户外空气接触的天花板U值0.22 W/(m2K)
供暖绝对需求10704 kWh/年
生活用水加热绝对需求2823 kWh/年
希望这些信息暂时足够。
问题是:
上述哪种供暖型号更合适?
这些数值可以接受吗?
如果使用热泵型号和5kWp光伏系统,是否可能达到KFW 55标准?
期待您的回复。
谢谢
电工
