新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW55

  • Erstellt am 2013-08-15 20:51:00

Elektrofuzzi

2013-08-15 20:51:00
  • #1
你好论坛,

我已经在这里阅读一段时间,对一些回答的质量非常赞赏,
因此希望也能得到正确的推动。

目前我正在规划一栋171平方米居住面积,符合Kfw70标准的独栋住宅。
通过开发商,我将获得一台带有生活热水太阳能的燃气冷凝锅炉和一台Zehnder ComfoAir室内通风系统。
通过一位朋友的供暖安装工,我将获得一台Ochsner空气-水热泵GMLW9加VX,配备分体式外机Millennium MSV 14用于供暖,
以及一台带集成室内通风的Ochsner Europa 323DK空气-热水热泵。这台泵将安装在家政房,
并从走廊和浴室抽出热空气,通过窗户上的膜瓣向房间重新引入新鲜空气。

我可以以相同价格获得这两种设备。

关于房屋:

楼梯式顶层,171平方米居住面积
地板采暖前供温约35°C
双层墙体结构 17.5厘米Ytong墙材,14厘米保温层,砖面
10厘米外围保温
三层玻璃 6腔型材 Ug值0.7

根据DIN 4108-6和DIN 4701-10的能源咨询结果
年一次性初级能源需求56.92 kWh/m2
传输热量损失0.27 W/(m2K)
建筑围护结构面积534.65平方米
建筑体积705.65平方米
加热空气体积536.29平方米
建筑使用面积225.81平方米
表面积/体积比0.76 1/m
窗户面积39.36平方米

基础板U值0.23 W/(m2K)
外墙U值0.17 W/(m2K)
木梁天花板U值0.19 W/(m2K)
向上与户外空气接触的天花板U值0.23 W/(m2K)
向下与户外空气接触的天花板U值0.22 W/(m2K)

供暖绝对需求10704 kWh/年
生活用水加热绝对需求2823 kWh/年

希望这些信息暂时足够。

问题是:

上述哪种供暖型号更合适?
这些数值可以接受吗?
如果使用热泵型号和5kWp光伏系统,是否可能达到KFW 55标准?

期待您的回复。

谢谢
电工
 

Elektrofuzzi

2013-08-15 21:00:35
  • #2
还有关于热泵的事情:包含制冷功能和一个用于计划中的光伏系统的蓄热水箱
 

€uro

2013-08-16 09:16:04
  • #3
你好,
这是常见的配置,通常必须强制购买太阳能热水系统,尽管在单户住宅中通常不经济 :-)
冬季进风温度为-12...-25°C是否合理,需每个人自行决定 ;-) 此外,为什么要两台热泵,而不是一台空气源热泵同时处理采暖、热水,并配备带热回收的独立控制式室内通风系统?
这只是一次能量证明的标准边界条件,仅此而已。
用它们来进行供暖系统设计是不允许的
这取决于问题出在哪里!要么是Ht´,要么是qp´´!如果qp´´是“关键点”,则相对有把握达到KfW 55。
我不明白一台对效率可能有负面影响的蓄热罐与光伏系统有什么关联 ;-)

此致
 

Elektrofuzzi

2013-08-16 09:53:10
  • #4
你好€uro,

首先非常感谢你的回复,但遗憾的是我并没有比之前懂得更多 :-(

两个热泵的原因如下:
如果供暖和热水需求都由一台热泵来满足,由于两种不同的温度(供暖35°和热水65°),设备容易出现过冲现象。
即使在最冷的冬天,35°C的供回水温度也很容易达到。

热水热泵从大约20°C的室内空气中提取热量,因此加热至65°C所需的能量较少,同时我们也解决了室内通风的问题。

我们最关心的是成本,我希望整个供暖系统的费用不要超过BU的预算,而这个型号已经满足了我们的要求。

供暖负荷计算应采纳哪项DIN标准?
是否意味着供暖安装工无法利用计算中的所有数据?

蓄能罐最终作为光伏系统的能量存储,用于提高自用率。

根据厂家资料,供暖热泵在L2/35W条件下的COP为4.0。
根据厂家资料,热水热泵在L21/W15-55条件下的加热功率为2.2千瓦。
 

perlenmann

2013-08-16 10:45:47
  • #5
如果你真的有一个建筑承包商,你肯定不允许别人来安装暖气。

我不明白为什么两台热泵会比一台稍大一点的更便宜。

关于逻辑:为了让水热泵不那么吃力,它是不是从房子里吸热?这热量从哪里来?没错:来自供应地板采暖的第二台热泵。抱歉,这完全是胡说!

为什么水温要达到65度?对于空气源热泵来说,可能甚至需要用电加热棒加热吧?!
 

Elektrofuzzi

2013-08-16 11:06:08
  • #6
根据Ochsner的说法,65°C以下不需要加热棒。第二个泵主要用于住宅通风。用于供暖和热水的热泵加上住宅通风=更贵?
 

类似主题
08.01.2013带壁炉的空气源热泵,水暖炉,热水加热26
25.06.2020使用空气热泵还是使用燃气和太阳能?300
26.10.2013双家庭住宅 KFW70 采用空气源热泵供暖 通风与排气14
22.08.2014地暖还是不地暖?20
11.02.2015空气热泵与电力消耗50
11.04.2015你们会再次选择空气热泵吗?正在寻找空气热泵的替代方案18
23.10.2015装配式房屋供暖:燃气 / 空气热泵 / 地板采暖22
03.07.2016窗户的U值 - 差异15
29.06.2016燃气或空气热泵的经验?44
25.06.2016室内墙体的U值有多重要?12
14.11.2016尽管有地暖,卧室里还铺地毯吗?36
13.04.2017窗户的传热系数(U值):1.3 - 升级是否值得?16
24.01.2018空气源热泵和带水壁炉 - 经验12
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
24.02.2020淡水站和缓冲罐:技术上更好的选择?24
11.11.2020我们的生活计划:一栋拥有800平方米居住面积的独栋住宅85
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72
08.06.2025L-Bank Z-20有限的住宅面积带地下室39

Oben