新泵出现问题,发出嘶嘶声,房间没有正确加热

  • Erstellt am 2020-12-26 14:34:57

S_t_e_p_h_a_n

2020-12-26 14:34:57
  • #1
大家好,

我家有一台燃气锅炉和地暖系统(建于2005年)。供水温度大约是30度。

我之前用的是一台Grundfos的水泵(大概也是2005年的),它总是发出嘶嘶声,据说运转不太顺畅,后来被管道工更换了。

尽管如此,我家里的所有房间还是都暖和。

我现在又装了新的Grundfos水泵(还是Alpha1 25-60/180),但是我的客厅温度最高只能到20度,虽然设置的是22-23度。在水泵后面仍显示30度。

因为插头不匹配,新水泵被反向安装了,见照片。不知道它是否是倒转的。

旧水泵除了偶尔嘶嘶声我几乎听不到。新水泵根据设置不同,非常吵。

说明书我也看不懂。它有三种设置,每种有三个档位。见照片。

照片中都是最高档位。

有没有人知道我该怎么调整设置?新的水泵声音最大的情况正常吗?我还装过其他水泵,都运行正常且无噪音。

这里可以听到嘶嘶声:[MEDIA=youtube]ZOalD_niKyg[/MEDIA]

圣诞快乐,先谢谢大家。

Stephan


 

knalltüte

2020-12-26 15:13:58
  • #2
你好,我的Grundfos Alpha泵大约13年后因电子故障在几周前被更换了。如果它反向运行,我觉得你的暖气根本不会工作 ;)

我的泵顺便说一下非常安静...

我也认为是暖气控制泵。手动的话我不会调整(一级、二级或三级)

通常Grundfos泵附带一个“松动”的插头!估计安装工只是懒得接线,想用旧的电缆?那样的话接头本来就应该正确安装。

有没有彻底排气并检查水压?(虽然暖气通常位于底层(地下室等),换泵不一定需要,但这可能仍然有帮助)。23瓦的功率对我来说很高。我从没见过我的泵超过18瓦…… 我的暖气系统水压不足且有空气时,运行也不会顺畅……
 