新建工程:受控住宅通风管道的地板结构/天花板厚度

  • Erstellt am 2020-08-11 20:08:34

Martial.white

2020-08-11 20:08:34
  • #1
晚上好,

我们正在建一栋房子(处于初步设计阶段),我目前在建筑师(他从未安装过控制通风系统——但其他方面都很棒)和暖通师之间的沟通中遇到了一些理解上的问题,关于带控制通风系统的地板结构:

据我理解,暖通师提出了三种方案:

方案一是:在20厘米的混凝土楼板中,63毫米的管道完全埋入混凝土内。然后按照建筑师设计,铺设15厘米的地板结构,包括减震、地暖等。

方案二是:20厘米混凝土楼板,然后在其上方的20厘米空间内(而非设计中的15厘米)布置63毫米的管道,加上地暖等。

方案三:价格太高,因为平板风道,不考虑。

或者方案一和方案二是一样的,我无论如何都需要20厘米混凝土楼板加上20厘米的楼板结构……

附加问题/备注:毕竟一层层高较大,建议将层高(从地面到地面)提高到275厘米,以保证安全……

非常感谢。
 

Mycraft

2020-08-11 20:34:05
  • #2
方案1可能是最常用的做法。这里只需注意有足够的覆盖层,并在必要时增加一些钢筋。

方案2也行,这里需要足够的楼层高度。

方案3在我看来是最优雅的方案,但确实更贵。

还有方案4,即悬挂天花板,和方案5,即将所有东西分布在屋顶阁楼(但这里有隔热)。
 

Lumpi_LE

2020-08-12 07:49:00
  • #3
你们有两层钢筋混凝土楼板还是只有一层?
可能需要结合使用不同方案,例如一层通风采用V1,楼上采用V3。
75毫米管比63毫米管更好。软管也有扁平的,因此在合理规划下,V3的成本几乎不比方案2高。
 

Mycraft

2020-08-12 08:54:33
  • #4
在适当的规划下,平板风道(钢板)有时甚至更便宜,因为许多东西如大型空气分配器等也被省略了。
 

face26

2020-08-12 09:27:13
  • #5


抱歉,不想抢话,但必须在这里问一下,或许这对楼主也有帮助。
说实话,我对我们家的通风系统技术方面了解最少,因为我感觉我们的供应商做得很专业。

我们没有安装扁平风管,而是在混凝土天花板里铺设了圆形软管。但我这里经常看到关于天花板里必须装空气分配器之类的说法。也有一个帖子说那是非常奇怪地装在地板结构里的。
我百分之九十九确定我们家天花板里没有空气分配器?
我现在有点困惑,因为你说得好像只有用扁平风管才可以不装空气分配器!?
 

Lumpi_LE

2020-08-12 09:29:27
  • #6
对于圆形的软管,分配器通常安装在天花板下方或墙上 —— 就是在管道出来的地方。
 

类似主题
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
05.07.2012受控住宅通风 - 是还是否14
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
25.08.2014分散式住宅通风,排气热泵——经验?10
06.11.2015设置带地暖的受控住宅通风KFW 7018
25.02.2015规划/建筑师,涉及审批计划的专业规划师10
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
09.02.2016木梁天花板与混凝土天花板16
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
03.03.2016在受控住宅通风中高楼高是否可能?17
08.02.2017地暖连接在错误的房间13
07.06.2018受控住宅通风单户住宅 - 规划与设计 Helios Easyplan34
12.04.2020阁楼上用于受控住宅通风的隔离干墙小室26
17.07.2020带有Vallox KWL管道布置的高架地板结构可疑34
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
18.02.2023旧建筑:在楼上加装地暖?14

Oben