新建,地板板,裂缝正常

  • Erstellt am 2017-06-22 17:16:07

305er

2017-06-22 17:16:07
  • #1
嗨,

我们这个月在烈日炎炎下浇筑了地基板,随后用一层黑色的塑料膜覆盖。

但是没有进行湿润处理。

第二天下午我们去工地查看时,塑料膜在某些地方被吹走了。

我发现了裂缝。

今天我又去了一趟,简单查看了地基板,并在某些地方掀起了塑料膜,发现了如下情况,见图片。

边缘的那张照片是在飘窗处。

这是WU混凝土。

这些情况严重吗?必须/可以修补吗?


 

ypg

2017-06-22 21:37:01
  • #2
一切都好,一切正常。不要害怕,钢板是稳定的。有人曾经说过:混凝土工和泥瓦匠不是精细工人。
问候,Yvonne
 

Knallkörper

2017-06-23 09:49:16
  • #3
我不知道,不会这么轻易地忽视。对于后期处理有明确的规定,如果不遵守,强度会降低。为什么要接受没有达到约定或所需强度的混凝土?为什么要接受未按照公认的技术规范施工的工种?我会写一份缺陷报告。
 

305er

2017-06-23 10:04:15
  • #4
嗨,施工负责人回复了我带有图片的邮件,内容如下:

您在照片中标注的裂缝,是收缩裂缝和干燥裂缝,对基础板没有影响。
这些裂缝也不会进行后期处理。

边缘区域的缺陷会在放置第一排砖时一并抹灰。

现在可以选择相信,也可以不相信。
 

Knallkörper

2017-06-23 11:31:01
  • #5
这角落的模板挺特别的。它是什么材料做的?这是一个外角吗,后面会有墙体立起来吗?这些缺陷位置的混凝土保护层符合规定吗?一般来说,混凝土干得太快会对强度和密实性产生负面影响,尤其是密实性对防水混凝土来说非常重要。温度超过25摄氏度时,养护有严格要求,比如浇水养护。如果我没记错的话,防水混凝土的养护在防水混凝土规范中也有明确提及。如果是我负责施工,我会让施工队提供强度、密实性和混凝土保护层的证明。因为在你发现基础板施工错误的后果之前,质保期可能已经结束了。
 

305er

2017-06-23 13:01:56
  • #6
嗯,谢谢你的回答,我也可以跟施工负责人谈谈,关于混凝土保护层等等,不过他可能会跟我胡说八道,我反正也听不懂。
 