新的 Chiminee Frei Oeko plus 75 x 57 F+ 冒烟

  • Erstellt am 2010-03-31 08:23:31

Jimbo-1

2010-03-31 08:23:31
  • #1
我们更换了一个新的Frei Oeko plus 75 x 57 F+L壁炉,来代替用了30年的开放式壁炉。门打开运行时,很快会散发出令人不快的烟味,最多半小时后必须关闭门并进行充分通风。壁炉制造商认为我们必须接受这一点,关闭门使用火炉,或者安装一个新的烟囱帽以改善通风。以下是一些补充信息:

    [*]旧壁炉烟气排放很好,且从未有烟味
    [*]新壁炉的排气通风也非常好
    [*]使用说明书明确允许在门拉起时使用,甚至销售烤肉配件…
    [*]已安装室外空气引入装置
    [*]烟气泄漏是持续且与天气无关的
烟雾明确地仅在门拉起时,并且仅从门与炉体外壁的缝隙处逸出。看起来燃烧室内形成了“漩涡”,使烟气沿着拉起的玻璃内侧移动,然后通过门“爬出”,在门外侧下降并进入居住空间。因此我们怀疑,建议的通风改进并非烟气泄漏的根本原因。

有人能提供建议吗?这难道不是炉体设计缺陷吗?我们真的必须接受这种情况吗?

非常感谢大家的帮助
 

MODERATOR

2010-04-02 00:17:28
  • #2
你好,Jimbo, 远程无法轻易确定故障;但根据您的描述和我自己的经验,必须尝试调节壁炉上用于调节烟囱抽力的设置: 不要超过使用说明书中建议的柴火量,正确调节燃烧空气滑块和烟气阀门(也要根据烟囱高度调整)。 请仔细阅读使用说明书,其中包含一些调节的建议。 还需注意:首次点火时,由于金属油脂受热,会产生不愉快的气味。这种情况会很快消失,使用说明书建议首次点火时在通风良好的居住环境中进行。
 

Jimbo-1

2010-04-02 13:24:03
  • #3
感谢Hertweck的建议。很遗憾,这一切已经反复试验过了。具体来说:
- 木材量没有过多,反而偏少
- 按照烟囱制造商的操作说明进行设置,然后反复检查,也由炉具制造商确认
- 在第一次点火时可以闻到油脂蒸气味,但现在已经没有了。很明显是木头烟味

我认为关键是高抬的玻璃内侧烟雾的“移动”,以及随后在外侧的下降。我对改善通风措施的效果持怀疑态度。已经拆除了两个铁皮部件——通风效果现在比旧设备更好,但气味仍然持续……

Jimbo
 

MODERATOR

2010-04-03 01:08:44
  • #4
嗯,正如我所说,远远来看……您已经直接联系过制造商,或者我们在德国称作“Bezirksschornsteinfegermeister”的区域烟囱清洁师了吗(瑞士是否有类似的手工艺人)?壁炉肯定不应该有臭味。
 

Fellini-1

2011-02-15 11:15:17
  • #5
你好 Jimbo

我们也安装了Frei公司的壁炉 (Typ KK Front 65/70)。
开门使用是不可能的,烟气会立刻进入居住空间。关闭燃烧门时,烟味会在门楣的角落产生浓重的气味。因此,每年冬天后壁炉前面都必须重新粉刷。滑动玻璃门使用两次后就会变黑。

该设备按照公司的规定安装,提供新鲜空气,烟囱截面等(烟囱通风非常好)。
公司的服务技术员多次检查了所有设置。
滑动门已更换,整个装置也进行了检查。未发现明显缺陷。

您解决了这个问题吗?或者有人有其他建议吗?
我们非常感谢任何信息或帮助。

非常感谢,致以诚挚的问候

Fellini
 

MODERATOR

2011-02-18 19:58:24
  • #6
你好 Fellini,

在这种情况下,烟囱的通风情况和/或燃烧温度不正常。烟气不应流入居住空间,必须在良好的通风情况下被烟囱向上抽出。
在德国,我们有一个老资格的“地区烟囱清扫大师”;在这种情况下,他总能给出专业的建议。瑞士也有类似的烟囱清扫工或类似人员吗?如果有,您应该向他咨询。此类问题只能在现场解决。
 

类似主题
17.11.2016壁炉炉具,独立于室内空气22
28.05.2015浴室规划 - 无门淋浴10
28.07.2015楼上浴室的门的位置和开启方向14
13.01.2025门 房子/车库:侧门能作为防火门吗?27
30.03.2016负压监测器 / 烟囱 4 帕36
11.11.2017双壳结构砌体的露台出口/门密封10
21.03.2017壁炉和一氧化碳29
20.08.2015带门和抽屉的储物架 Inreda/IKEA,需要帮助11
21.11.2018窗户或门上的卷帘开关?38
12.06.2017修理门反而让情况变得更“糟糕”25
20.10.2017门滑动装置装反了21
11.06.2018在新建房屋中,壁炉今天还实用吗——经验?63
10.04.2018门是向内开还是向外开?什么是正常的?32
10.04.2019铺到门口 - 怎样收尾?15
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
22.03.2021寻找一个3x3米的花园房,带有高门15
09.08.2021提升滑动门能像普通门一样严密吗?19
15.11.2021淋浴底座长140厘米以上:因此可以省去门吗?24
27.03.2022更衣室通向浴室的门34

Oben