我从我的房子到车库有一条8米长的热能管道。根据管道制造商的说法,这条远程供热管道在40度前置温度时每米损失5瓦特的热量。这到底是什么意思,最好用百分比表示?谢谢。
 

Mycraft

2022-08-08 14:31:42
  • #2
你失去的是一盏40瓦灯泡的等效功率,这盏灯将会持续点亮。如果把它转化成费用(电费),大约是每月8到9欧元,按线路运行的时间计算。粗略估计的话,我觉得大概是一年中运行大约4个月(取决于你房子的所在地)。所以大致算下来,一年大约是50欧元。
 

Scout**

2022-08-08 14:33:36
  • #3

这个方程是欠定的,取决于你在40度供水下取用的功率是多少,以及你在整个冬季平均使用的功率是多少。

你知道这个建筑每年的暖气需求大约是多少吗?连接到供热网的功率设计是多少(即千瓦)?根据经验公式,每3000千瓦时需求大约对应1千瓦的平均功率。假设你有12000千瓦时(一个中等改造过的独栋住宅,常见大小或90年代初建造的),因此是4千瓦的供热功率,如果达到40度供水温度,那么8米*5瓦/米=40瓦,相对于4千瓦就是1%的损失。
 

Scout**

2022-08-08 14:35:53
  • #4

你这里计算的是热能的工作价格为每千瓦时30欧分。我们还没有完全达到这个水平。
 

Mycraft

2022-08-08 14:49:46
  • #5
我们不知道那里面用了什么手段,所以只能假设最糟糕的情况。并且我特意在文本中写了两次,账单非常粗略 ;)
 

Vwgolfcabrio

2022-08-08 14:53:24
  • #6


我的采暖需求大约为每年9700千瓦时。现在是关于决定热泵应该放在洗衣房还是车库的问题。正如之前所说,车库通过一条8米的远程热水管连接。房子的供水温度不会超过35度。如果我使用这条热水管,能预期有多少百分比的损失?
 