基本上,对于混凝土天花板,有如Kaiser的HaloX系列这样的一些系统,你可以留下一些空余,不用完全确定具体要装什么(嵌入灯的直径等)——建议一开始就在所有地方设计好,这样也能补偿制造公差。由于它们可以被抹灰覆盖,也可以考虑只预留“库存”,为以后留出检修的可能性(当然这对现浇混凝土天花板来说不适用)。
你肯定在窗户上装了电动遮阳(很可能还有接触传感器),对吧?如果是的话,一定要和所有工种讨论好电缆引入的事项,特别是楼上非常重要——建议在窗洞区域(顶部,注意百叶窗/外遮阳的安装深度以及电机侧)预留带有预埋管的电缆入口,管道方向向下或者备选走向暗装接线盒的方向。许多人还会在窗洞里同时安装插座,特别是对于非落地窗的情况。
我觉得开关元件不算多——你肯定想每个房间至少有一个控制元件(不过你得考虑操作高度——触控面板一般安装在大约1.5米处),如果需要,还可以在床附近或窗户附近另外装一些实现特殊功能。自动化能覆盖很多场景,但总会有一些情况你想手动覆盖控制。
烟雾探测器你装的位置差不多是通常应该装存在感测器的位置——各处都要考虑到这一点。KNX/智能家居没有存在感测器一般都会比较麻烦。
如果你打算装电视,建议考虑从插座区预留根M40管道到预定高度,这样可以很好地作为HDMI等线缆的走线管道。
AP已经讨论过了,但也要考虑室内对讲机的位置——它们也至少需要一个局域网接口,根据外观要求可能需要用带嵌入盒的方式埋入混凝土中(或者预留通用嵌入盒)。
外面情况怎么样?那里你也可以/应该现在就考虑存在感测器/运动传感器以及户外照明。