亲爱的房屋建设论坛,

我们(不幸的是比较临时)决定在屋顶安装光伏系统。现在的主要问题是,如何将7厘米的空管从家政间(底层),可能经过浴室(上层),通到屋顶。

我们在家政间总共有3个天花板开口:
- 30 x 20厘米,用于地暖的暖气管
- 20 x 20厘米,用于DW落水管DN 100(可能没空余空间了)
- 50 x 30厘米,用于冷水、电子、电信(Post代表什么?)

空管可以放进30/20厘米的开口,紧靠暖气管吗?这看起来是最好的方案。暖气一般需要几根管道,2根还是更多?这些管道通常直径是多少?我们家有空气源热泵和全部房间的地暖。

附件中附上了底层和上层的平面图。

期待你们的建议。

 

blackm88

2021-11-08 07:04:25
  • #2
你好 fatbauj,房子已经建好了吗?关于家务间:我认为在30/50的空间里可能还有放空管的位置。Post 可能(古老地)代表电话接入点。我注意到的是,电气配电箱(保险丝箱)和房屋电力接入箱会放在哪里?按照定义,这些位置周围也应该有相应的空间。你们有计划布置网络(局域网)吗?从暖气到上层楼的管线通过浴缸下方,这有点挑战,上层楼的暖气回路阀门(HKV)在哪里?上层楼:也许可以在淋浴间后面加厚墙壁,把所有管线放进去?比如我们在餐储间和一楼浴室之间有一面“厚墙”,里面包含所有电线、水和污水管道、暖气、通风、光伏空管等等。
 

fatbauj

2021-11-08 09:53:33
  • #3
你好 blackm88。

谢谢你的反馈。

房子还没建好。底层刚刚砌好了。

是的,你可能说得对,最有可能通过的是30/50的开口。问题是上面怎么继续连通。不幸的是,家务间比二楼的浴室短。因此管道会从淋浴中间出来。

电气图纸中家务间左下方有标注电气。我觉得我们在即将进行的电气样板确认时还可以保持灵活。你有什么建议吗?

网络布线已计划好。你怎么看这方面?

可惜我不知道二楼的暖气控制阀计划在哪里。它不可能同时在一楼和二楼的家务间吧?

作为替代方案,可能只有穿墙钻孔是个不错的选择。

谢谢,祝好!
 

blackm88

2021-11-09 07:03:12
  • #4
这在施工图中画出了吗?所有从30/50出来的管线都必须走向某处。 转90度,并配合天花开孔?这样内墙上就有布管的可能。可能会使浴室宽度减少10-15厘米。 网络布线在家政间的什么位置布置的?网络线通过哪个穿墙洞? 它在你们的施工图上画出了吗?
 

fatbauj

2021-11-09 20:51:26
  • #5

储藏室宽2.75米。楼上的浴室宽3.50米。来自30/50的线路就会落在淋浴下面。我会确认线路接下来如何继续敷设。


原则上是个好主意,但天花板预留洞无法再旋转,因为夹层天花板将在接下来的几天内送达。


我本以为它们会和30/50的开口一起走。但我会再次确认。


很遗憾没有。我也会和我们的施工负责人讨论这件事。

谢谢你所有有用的建议。一旦我有回复,会再联系你。

此致敬礼
 

类似主题
14.02.2015带地暖的地面淋浴排水沟44
09.02.2015地面淋浴配地暖10
16.01.2017何时更换供暖管道13
26.04.201616.03.16:光伏组件安装开始60
30.05.2016KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统17
11.01.2019淋浴间的地暖?14
20.10.2017带有光伏的屋顶或其他投资,有经验吗?19
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
08.04.2018淋浴间需要地板采暖吗?你们怎么看?35
24.11.2019燃料电池还是运营成本,光伏和太阳能热能?21
07.01.2020在空气-水热泵和光伏系统的情况下,还需要太阳能系统吗?24
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
01.02.2021浴缸和淋浴下的地暖13
01.09.2020哪种管道适用于局域网电缆?32
23.04.2023在新建建筑中准备光伏系统是否合理?81
27.10.2021光伏系统 120平方米居住面积 - 覆盖整个屋顶?45
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
23.02.2024后期安装浴缸还是淋浴?27
30.07.20241915年的排屋末端房,光伏系统?34

Oben