铺设18米排水管——需要特别程序吗?

  • Erstellt am 2021-04-16 10:47:27

danabanana

2021-04-16 10:47:27
  • #1
你好,
我们的地块上有两栋建筑。
其中一栋有污水管道连接,另一栋计划安装厕所并连接到现有的污水管道。
这是一个山坡地块——有连接的房屋比没有连接的房屋低大约4米。未来落水管之间的距离约为18米。
山坡中部有一个台阶,参见下图。

排水管(红色标记)应该如何铺设比较好?
这样吗?

还是这样?


方案1较容易实现,因为挖掘深度较浅,且我们的地基部分为岩石。

问题:
在管道中有一个额外的台阶会有问题吗?
计划铺设110毫米的管道。弯头我打算使用2个45度,或者必要时3个30度。

对于18米的长距离铺设,有什么特别需要注意的吗(比如更大的坡度等)?
由于错误安装导致堵塞当然非常令人头疼。
谢谢大家的建议。
 

Nida35a

2021-04-16 11:52:17
  • #2
版本1使用100管道,水平段坡度为每米1厘米,垂直段为90度,配件为45度,从房屋2开始使用125/150管道通向下水道。在第一层级,我会用一个45度的三通代替上方的角件,并垂直向上安装一根带有封闭盖的管道,作为检查/冲洗/清洁的接口。
 

i_b_n_a_n

2021-04-16 23:14:11
  • #3
版本1,如同 所描述。仅作解释:坡度必须严格遵守(使用建筑激光仪)。可能还要稍微低一点。“稀薄的液体”否则会比固体随水流更快流走。最好在“垂直”方向各设置一个小检修井,必要时可以从那里清理。仅有一个“隐藏”的垂直落差管道,长期来看不会让你满意。额外提示:水箱不要调到最小的水量。
 