粗结构中的大冲击缝仍在可接受范围内还是存在缺陷?

  • Erstellt am 2020-12-14 11:59:24

Kishihmen

2020-12-14 11:59:24
  • #1
大家好,

在我们通过总承包商进行的房屋建设项目中,主体结构施工方被更换了。旧的主体结构施工方工作非常认真,但由于其工作速度较慢(建造地下室用了4个月),现已被替换。

新的主体结构施工方现在工作非常快,但在我看来也非常不够细致。尤其是我注意到墙体的接缝非常大。因此,想请教专业人士——这些砌体缝隙还在规范范围内还是正常的?或者我们应该趁损害还不大的时候,直接向主体结构施工方或总承包商提出问题/投诉。

这里还有一些补充信息:
- 这是一个排屋
- 使用的是36.5厘米的Poroton砖块砌筑。

如果我遗漏了重要信息,请随时询问。

先谢谢大家的评价和支持。


 

goalkeeper

2020-12-14 12:22:22
  • #2
完全不能接受。请马上召集施工经理/总承包商到工地(见附件)。



 

11ant

2020-12-14 12:50:42
  • #3

首先:由谁替换的?其次:这毕竟比接下来继续进行的速度快得多——因为这些学徒的恶作剧应该被拆除,而那个滑稽剧演员应该立即被赶出工地。那位老分包商是否是按他得到的报酬速度工作?

我说不出更好话了。

书面缺陷通报,停止施工并设定整改期限。如果出现偷工减料的情况——而这在良好规划下是可以避免的——那么首先应将其最小化,其次应用砂浆填堵,也就是说在砌筑工作中使用砂浆封闭,而不是事后用砂浆抹平。接缝啮合是使用常规无砂浆接缝砌筑时施工方案的必要部分。偷工减料的空洞也应使用合适的砂浆填补(这并不自动意味着且实际上很少是用于砌块水平缝的砂浆)。所以这非常严重。正如我几周前强调的,针对砌块系统施工的视频教程即便是配有外语配音也演示得非常容易理解,即使我这样一个纯办公室人员都不可能做出这么根本错误的示范。这个家伙绝对没有专业能力胜任他的工作。
你知道 的帖子吗?——这里也明显有种墙砌肉铺工的味道*笑*
 

Kishihmen

2020-12-14 13:08:41
  • #4


非常感谢



这里也非常感谢。

老分包商已被总承包商更换。对此我们没有影响。

我稍后会看看 的帖子。

现在我将稍后与主体施工队长谈话,然后向总承包商发送缺陷通知。
 

Kishihmen

2020-12-22 17:01:10
  • #5
大家好,

我想在这里简要汇报一下我们的投诉处理情况。

结构承包商引用了砖厂的施工说明,其中写道:

缝隙闭合处的接缝为15–50毫米,接缝宽度在20毫米以内的部分可以使用保温轻质砂浆(maxit Therm 825)进行抹灰。重要提示:砌体后期抹灰时,砂浆缝必须完全干燥。宽接缝(40–50毫米)用上述砂浆抹灰应避免,但偶尔会被容忍。

由于我们的缝隙实际没有超过5厘米(缝隙宽度在3.5到4.8厘米之间),结构承包商和总监工程师均拒绝了责任。
 

Nordlys

2020-12-22 18:23:47
  • #6
嗯,事情就是这样,但这并不美好。
 

类似主题
02.02.2009建筑材料在工地被盗12
31.01.2018砖块:垂直接缝无砂浆——这样可以吗?17
10.07.2018建筑结构工人必须把泡沫塑料和砖墙的过渡处涂成黑色吗?12
11.10.2018建筑工地上的垃圾 - 什么是可容忍的?138
15.10.2018毛坯结构超负荷了吗?建筑行业的当前情况!13
08.11.2018主体结构 / 主体结构成本计算 - 它如何计算?52
11.02.2020撤销工作合同(主体结构根本没有开始)33
23.03.2020宵禁:我还可以去巴伐利亚的工地吗?73
09.04.2020去工地通风?17
15.05.2021如何计算砂浆和Ytong石材的材料量?12
19.08.2021盖房子 - 一个永恒的建筑工地?33
21.09.2022用于车间或工地记录的相机/手机13

Oben