sirhc

2016-06-28 11:21:41
  • #1
这很有趣。我们这里的受控居室通风系统也要安装在阁楼。在这方面,我心里有两个说法,但还没有核实过。

一是,我记得是在论坛上看到的:一个功率较大的系统配备更大的风扇,以较低的转速运转,噪音更小。然后是我们的安装工的说法,他建议我们在卧室上方安装受控居室通风系统时选择高端品牌Broetje,而不是标准的Vallox设备,因为Broetje的设备明显噪音更低。我目前手头没有具体的型号名称——无论如何,他总是安装这两个型号中的一种。

我还没有详细研究这个话题,目前唯一的决定是:安装位置=阁楼。
 

Sebastian79

2016-06-28 11:26:01
  • #2
大设备声音小这点也成立。但我们这里的体积相当大,所以即使在额定通风条件下,设备仍然需要有足够的推动力……
 

HIGIL

2016-07-05 15:46:28
  • #3
针对排风管道外部的噪音,必要时可以安装消声器。不过,如果设备设计合理:测定的额定风量加上40%,通常不会有噪音问题。设备还可以放置在橡胶垫上以实现减振隔离。
 

Bieber0815

2016-07-05 22:41:46
  • #4
我们目前需要定期清除立面新风口的灰尘,这会立即降低设备的噪音(在家政间可听到)。我希望当外部施工/土建完成后,情况会有所改善。也就是说,如果你们那里特别吵,灰尘可能会增加压力损失,从而降低风扇性能。请检查一下……
 

HIGIL

2016-07-06 08:09:14
  • #5
你好 Biber0815, 请检查外部空气进风口的盖板后面是否有安装防虫网。这是安装过程中常见的错误。这个网在几周内会被堵塞,导致设备启动,因为它无法从外面吸入空气。请同时检查排风口。否则,会导致高电力消耗、电机磨损和设备噪音!
 

Bieber0815

2016-07-06 22:17:03
  • #6

我不明白,缺少防蚊网是错误吗,还是装上防蚊网是错误?我们这边外部空气/送风口装有防蚊网,我们目前定期清洁它。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
21.07.2014可控住宅通风安装——安装在天花板内还是外部?20
18.01.2016关于家庭控制和安全的各种问题18
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
23.09.2016受控住宅通风系统的户外噪音——关于时间的噪音管控?18
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
10.06.2019受控住宅通风 - 9 级中的第 7 级是合理的设计吗?22
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
12.04.2020阁楼上用于受控住宅通风的隔离干墙小室26
07.07.2020阁楼技术室,隔音有问题吗?36
06.06.2020部分受控住宅通风 / 在阁楼安装气候系统12
15.02.2021通过斜屋顶铺设受控住宅通风系统的通风管道12
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
16.05.2021昂贵的蚊帐在猫身上失败了——这算缺陷吗?38
23.08.2022地热篮子可以为受控住宅通风预热空气吗?26
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44

Oben