大家好,
我们KfW55 EE房屋的规划已经完成。我们打算用42.5厘米的Poroton墙体,不做额外保温。规划工程师建议使用λ值为0.09的T9。
现在规划事务所委托的能源顾问进行了计算,初级能源需求达到了非常好的20.8 kWh/m²a。但!在比传输热损失方面,结果只有0.2620 W/m²K。
提示:作为KfW55,最大允许值是0.2625,因此第四位小数上非常接近。此外,热桥也用一个相对较低的值0.013 W/m²K考虑在内。
我的担忧是:如果换一个能源顾问计算,可能会得出KfW55没有达到的结论。
问题:你们会这样建吗?还是说风险太大,房子最终验收时可能稍微比图纸差,导致整个融资失败?或许采用T8的Poroton会更好?
此致问候
Theodor