亲爱的教区居民,

在我们的施工说明中,为我们未来的Kfw70房屋设计了一套受控的通风/排气系统。我们的建筑承包商现在想这样向我们推销:在窗户外侧设有缝隙,空气通过这些缝隙被吸入窗框,然后通过框架顶部的缝隙重新释放到室内。虽然这些缝隙可以开关,但整个过程将不使用任何风扇。最好的部分是,这些缝隙会在Door-Blower-Test之后才被切割。
1.问题: 这样能达到Kfw 70标准吗?
2.问题: 他是否可以在Door-Blower-Test后才切割这些缝隙?
非常感谢大家的反馈

问候,Michael
 

Bauexperte

2012-03-11 23:39:44
  • #2
你好,


这究竟是什么系统/供应商?

此致敬礼
 

€uro

2012-03-12 13:15:58
  • #3
你好,
这份说明不应该包含这个!
你遇到的承包商可能不太好!合同已经签了吗?
你觉得什么重要?他是否能在文件上做到(美化数字),还是这个对你来说确实合理且经济?
我猜这里可能是Nibe或SE用一台空气源热泵作为基础。
如果是Nibe,你买的是个烧钱机器(运行成本)!

此致敬礼
 

Der Da

2012-03-19 11:03:45
  • #4
你说的是所谓的窗扇通风器,据我所知,这是保护房屋免受霉菌侵害的最基本解决方案。在浴室里,你可能不需要安装通风器。我们的房屋供应商会在所有窗户上安装通风器,除非你主动选择不安装。

我们也收到了一份KfW 70的报价,并提高到了KfW 55。因此,除了太阳能系统,我们还需要加装一台Zehnder ComfortAir 350。

KfW 70的具体条件你可以在KFW网站上详细查看。这是一整套措施列表。从地板/地下室的隔热,到窗户和墙壁。所有都必须符合规范。你的供应商必须在合同中保证这一点。注意:如果你计划房间里安装更多的窗户,通常需要进行改进。

关于气密性测试(Blower Door Test):当然,通风器只能在测试之后开槽安装,否则房屋会被人为制造漏气。这正是通风器的作用。

我对这些东西不太看好,更愿意投资一套带热回收的真正系统。除非你能确保你们家总是正确通风,否则它们总比没有好。
 

MüllerausKaarst

2012-05-20 21:41:18
  • #5
我们正在建设的房子将配备一台空气-水热泵和一台带有Tecalor热回收的通风系统。通风系统在一楼客厅有3个出风口,厨房和浴室则是排风。二楼有两个房间进风,两个房间排风。通过热交换器,被排出的空气将新鲜空气加热,从而辅助供暖。这样即使不开窗通风,也能持续获得新鲜空气并节省采暖费用。夏天如果喜欢开窗,也可以调节甚至关闭设备。来自莱茵地区的问候,拉尔夫
 

€uro

2012-05-21 09:01:59
  • #6
不幸的是,完全调节是一个陌生词,这是一个过时的“开/关”技术。

v.g.
 

类似主题
09.09.2010新建筑中的通风系统,是还是不是?39
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
31.07.2013带热量回收的通风系统——合理还是无意义?18
28.08.2014电动开窗作为通风系统的替代方案?30
25.01.2017根据2012年标准的KfW 70吹风门测试?15
07.02.2020风门测试 - 结果的含义35
06.09.2019使用通风系统时是否不再允许打开窗户?15
19.12.2019鼓风门测试1.7,带有两个提示22
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
18.10.2020窗户和门的安装不符合标准28
09.09.2021KFW 55 EE 资助 - 新建筑 砖块厚度/通风系统?25
21.02.2022老建筑的节能改造——通风系统是否必要?12
24.11.2022尽管有分散式通风系统,湿度仍然很高16
12.06.2025通风系统划算吗?它能省钱吗?29

Oben