Vitodens 200-W 足够用于地暖系统吗?

  • Erstellt am 2023-03-27 13:36:31

Thomas38

2023-03-27 13:36:31
  • #1
社区的各位,大家好。

我必须先说明,我在这个话题上是外行,手头没有太多信息。我明白信息的缺乏可能会限制您的建议。但如果您能根据已有的信息分享您的看法,我将非常感激。

预先感谢您的支持。

问题涉及一栋独栋住宅,最近从地下室到顶层(即KG、EG、OG、DG)安装了地暖。之前房间里都有散热器,现在已没有了。面积大约有125平方米。

地下室里有一台Viessmann Vitodens 200-W。此外还有一台Viessmann的热水储存器(如果这重要的话)。各个房间分别配有模拟室温恒温器。

遇到的问题是:即使室温恒温器设定在最低23°C,房间温度也仅为微温。当室外早晨接近0°C时,气象站显示室内温度约为19°C。

Vitodens 200-W已经做了多种调节,但都无效。举例:

    [*]设定室温目标为23°C至25°C
    [*]倾斜度调到1
    [*]水平度调到3


另外安装了一台Yonos PICO plus 25/1-4循环泵。显示的流量随着加热的房间数量变化。加热1-2个房间时,显示的流量为0-0.2 m³/h。我不确定这是好还是不好。

讨论如下:

    [*]“必须做水力平衡”
    [*]“必须安装泵组”
    [*]“必须换新燃气锅炉”


这些在当今商业环境下都很昂贵。由于跟一些暖气技术人员的糟糕经历以及对实际需求的不同说法,我很难做出决定。

因此,如果您能根据这些信息告诉我您的看法和感觉,我将不胜感激。

我觉得热量可能在达到房间前就损失太多了。所以我想了解Vitodens 200-W是否本身够用。

非常感谢。
 

rick2018

2023-03-27 16:08:55
  • #2
地板采暖系统的循环回路是如何调节的?它们是打开状态吗?你的供水温度和回水温度是多少?请提高循环泵的流量。
 

Thomas38

2023-03-27 16:21:45
  • #3

你好rick2018,
非常感谢您的快速回复。=)

我希望我理解了您的问题。每层楼都有一个分集水器(箱)。那里有管道(供水和回水),配有执行器和流量显示器。执行器由各个房间内的模拟恒温器控制。

当前设定的目标室温是23°C。遗憾的是我找不到供水温度的精确显示。采暖曲线显示如下数值:

















室外温度 供水温度
0°C 47°C
10°C 38°C
20°C 27°C

斜率 = 1
基准 = 0

目前根据天气应用,我所在地的室外温度为7°C。然而燃气锅炉显示的室外温度为10°C。

遗憾的是我找不到回水温度。没有任何显示或者我没找到。

循环泵的流量我已经无法再增加了,这已经是地暖的最大值。

非常感谢您的回复。
 

KoalasAreCute

2023-03-27 16:24:42
  • #4
换算后是0-200升/小时。对我来说这听起来很少。不过,我的经验是使用热泵。在我们上一栋大约150平方米的房子里,热泵的体积流量大约是19升/分钟。(大约1000升/小时) 我们遇到过泵坏了,显示流量为0的情况,技术员告诉我们,在大约35摄氏度的供水温度下,流量至少应该是15升/分钟以上。
 

rick2018

2023-03-27 16:30:58
  • #5
把循环泵调高一点。无论所谓的地暖如何……我认为流量太少。地暖的反应也明显更慢。要变暖需要两到三天。在天气变化时也是如此,除非有智能调节。你的传感器位置不同,所以外界温度会有差异。
 

Thomas38

2023-03-27 16:45:43
  • #6

你好 KoalasAreCute,

非常感谢您的回复。泵虽然是新的,但当然有可能坏了。在单个加热房间里,它确实显示为0立方米/小时。当房子里所有的室内恒温器都打开时,循环泵显示的体积流量确实会上升,但从未达到两位数。显示的流量甚至不到5立方米/小时。


我会尝试一下。它还有暖气片模式。
我完全明白地暖的迟缓性。但即便是几天后,尤其是在清晨温度刚刚超过0°C时,温度也达不到20°C以上。

但是,如果传感器测得的是“错误”的室外温度,是不是也会导致产生“错误”的供水温度?
 

类似主题
13.08.2014地暖开槽——经验?19
27.11.2014关于地热地板采暖的问题40
15.03.2017独栋住宅地暖专家评估10
29.07.2019我的太阳能热水器供暖系统是如何工作的?42
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
10.08.2020如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖50
31.12.2020Danfoss地暖太热15
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
23.12.2021你们目前运行的供回水温度是多少?192
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
21.11.2024二楼地暖 - 一个房间总是太冷20

Oben