距离15.00米的土地土壤报告有用吗?

  • Erstellt am 2018-01-03 12:48:52

Payday

2018-01-15 20:33:50
  • #1
我们是根据邻居的土壤勘察报告建造的。建筑承包商(是同一个)有邻居的勘察报告并接受了它。根据他的意见(土地测量师说我们有主管)“非常好”。必须挖深1.1米到结实的沉降土地(深基坑施工人员说:这里永远不会出问题),然后再填回去。

排水时才醒悟,发现地下水确实相当高。渗透井行不通,差不多白白花了1000欧元挖坑费。
后来不得不改成相对昂贵的蓄水渗透系统,这带来了大量的土方和材料成本。如果一开始知道地下水高,本来可以接市政管网(但要缴纳污水费)。
最后花了1000欧元,才确定地下水在某个位置很高。五米外就没问题了。我们赌了,输了。